Muchas gracias por vuestras respuestas.
Sobre los dos termostatos, son de temperatura maxima y minima del deposito de inercia, para tener menos arrancadas de caldera. Uno esta en la parte superior del deposito y mide la temperatura minima del mismo, a la que debe arrancar la caldera. El otro esta en la parte baja y mide la temperatura maxima, para parar la caldera.
El ACS no tiene valvula antiretorno, solo valvula antiquemaduras, pues el deposito esta a temperaturas de entre 55 y 75 grados, en la parte alta.
He hecho una prueba esta tarde, y mañana sabre un poco mas de que va el tema.
He apagado la caldera, y he cerrado todas las valvulas posibles. Separando el circuito en 4 zonas.
Suelo radiante, Deposito de inercia, vaso de expansion, y caldera.
Solo tengo manometro en la zona de la caldera, y de momento esta marcando lo mismo que al cerrar los grifos.
Mañana medire la presion en la caldera y si es correcta abrire grifos hacia el deposito a ver si cae la presion o no.
Si cae el problema sera el deposito, si se mantine, abrire el del suelo, y a ver si es eso... espero que no.
Si aun se mantiene, solo quedaria el vaso, pero... dudo que sea eso.
De todos los posibles sitios el mas probable es el deposito con el ACS. Quiza haya una perforacion entre ellos. Ese seria el mal menor!
En caso que caiga la presion en el deposito cerrare el acs rellenare la presion del circuito y volvere a probar presiones como he hecho hoy. De hecho si no se va el agua por alli... no se me ocurre por donde puede irse sin verla.
Pablomatic, lo unico que vi, con presion en el circuito era exactamente la misma presion en el vaso que en el manometro. El vaso de expansion una vez puesto a 1,5 se ha mantenido, pues ayer lo saque y seguia marcando lo mismo. Tampoco pierde agua.
Sobre lo del tipo de instalacion, inicialmente queria hacer un circuito para la caldera y otro para el suelo, con un serpentin en el deposito, pero le vi bajo rendimiento a este sistema. Como ya tenia el deposito, y el serpentin esta en la parte baja lo deje inutilizado.
Ya me comentaras, goldete, si se puede aprovechar el serpentin para sectorizar y si el rendimiento es bueno.