Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Temperatura de preparacion

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147822

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas estoy liado con los acumuladores solares y tengo un documento que te dice que la temperatura minima de acumulacion solar es 60 grado y que la temperatura minima de preparacion es 45 grados . Que diferencia hay entre temperatura de preparacion y de acumulacion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147824

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola alberto, por lo que se y a la espera que algun compañero puntualice y aclare, las normas a aplicar son el RITE y la norma que regula las instalacciones susceptibles de producir y difundir la legionela esta se reproduce entre los 20 y 45ºC (mas o menos) y a partir de 60ºC la legionela muere esto condiciona la acumulacion de ACS y los 45ºC es que a partir de esa temperatura la legionela no se reproduce.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147825

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Sii pero no es eso a lo que me referia.. Es que mi profesor de rite me a dicho que la temperatura de preparacion como minimo en instalaciones solares puede ser de 45 grados y que la acumulacion como minimo tiene que ser de 60 grados ... Pero claro no me sabe decir a que es la temperatura de preparacion ya que es distinta del significado de temperatura de acumulacion .. Nose si me explico..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147826

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Si oh, quien no se explica soy yo, como te habran explicado el RITE , la IT 1.1.4.3.1 y IT 1.2.4.3.4, hace referencia ademas de la norma de legionela al CTE HE4 y HS4 te dejo la guia tecnica por si te aclara algo mas, a leer.
www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...vm=bv.91427555,d.ZWU
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnoalberto

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147828

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La respuesta es bien fácil. La temperatura de preparación es la temperatura a la que vas a usar el agua caliente sanitaria y se obtiene mezclando el agua fría de la red con la caliente de acumulación que esta a 60ºC .
Para evitar la legionella deben alcanzarse los 70ºC

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 semana por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147868

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Entonces por que te dice el he 4 que la temperatura minima de preparacion para placas solares son 45 grados?? Si es como tu dices roverman seria la temperatura que cada uno viera conveniente no?? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147885

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No se en que apartado del CTE has visto eso pero por norma general las condiciones de funcionamiento habituales son:
• El agua se debe acumular a una temperatura de al menos 60 °C.
• Se deben asegurar los 50 °C en los puntos más alejados.
• La instalación permitirá que el agua alcance los 70 °C (legionella)

45ºC la entiendo como temperatura de uso
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnoalberto

Temperatura de preparacion hace 9 años 1 semana #147904

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Debe de ser asin porque yo tampoco le veo otra explicacion .. Si hay alguien que sepa algo mas sobre esto , que lo ponga . Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.180 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information