Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Reconversion electrica calefaccion

Reconversion electrica calefaccion hace 5 años 5 meses #187726

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Tengo un proyecto que nos a contratado una empresa de calefaccion, que es automatizar el circuito de calefaccion y agua caliente de una vivienda unifamiliar.

El problema, bueno mas vien duda es la siguiente.

Actualmente existe una valvula de 3 vias para que cuando por horario de la bomba de recirculacion (agua caliente), meta agua caliente del circuito primario al acumulador de ACS (intercambiador). Aparte de por horario, tiene un termostato para legionela, que pese a que por horario recirlcule el agua, si la temperatura del agua es buena, la valvula de 3 vias no comunique con el deposito. Tiene fijado por horario recircular 2 veces cada una 15 minutos.

Ahora lo que la empresa de calefaccion pretende, es ajustar el horario de recirculacion a los horarios de consumo. Por eso dependiendo el dia se puede quedar unas 5 horas sin calentar el agua del deposito.

Mi pregunta es si eso como creo, no cumpla la normativa de prevencion de legionela (no la conozco).

Puede que no me haya explicado del todo asique preguntar que respondere!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reconversion electrica calefaccion hace 5 años 5 meses #187731

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo recordar que la temperatura del depósito de acs no debe ser inferior a 60ºC y la de recirculación inferior a 55ºC , si en ésas 5 horas lo cumple está ok .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Migar

Reconversion electrica calefaccion hace 5 años 5 meses #187752

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Actualmete existe una sonda en deposito, pero en la recirculacion no. Ahora mismo por como esta cableado el reloj horario activa la bomba y a su vez lleva la fase a el termostato legionella y si la temperatura es inferior a 40 grados cierra la valvula de tres vias, para meter agua al intercambiador.

Por lo que dices, entiendo que el principio de funcionamiento deberia de ser que cuando la temperatura del deposito sea inferior a 60, la valvula deberia cerrar para calentarlo. E independientemente que por horario de recirculacion, si la temperatura del agua en la tuberia cae por debajo de 55 grados se tendria que activar la bomba de recirculacion para volver a calentarla.

La empresa de clefaccion lo que me plantea es mantener las mismas condiciones que existen ahora, lo cual no me termina de cuadrar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reconversion electrica calefaccion hace 5 años 5 meses #187755

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Algo de normativa ( artículo 7) .


www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-14408
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Migar
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information