Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Zumbido intenso de varios segundos en termostato

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193920

  • Chai
  • Avatar de Chai
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenos noches,
Tengo un problema y no sé muy bien a que debe ser debido. Mi casa funciona por suelo radiante. El suelo radiante esta fraccionado por zonas que se regulan por cabezas termoeléctricas Orkli. Las cabezas termoeléctricas se conecta a una caja de conexiones Orkli E-25228. Dispongo de varios termostatos (uno por estancia y cabeza termoeléctrica), La caja de conexiones esta configurada para que los termostatos controlen las cabezas termoeléctricas y para que si cualquier termostato está activo, la caldera entre en funcionamiento.

El problema en cuestión es que en una de las habitaciones a veces, al saltar el termostato, el relé emite un zumbido durante segundos incluso a veces minutos (si le das un golpe para), como si no conmutara correctamente y se quedará vibrando/pilado . En un principio pensé que podría ser del termostato y como prueba intercambié los termostatos entre dos habitaciones. Sin embargo, sigue produciéndose el mismo ruido en la misma habitación con el nuevo termostato. ¿Alguna idea de donde podría estar el problema? Entiendo que en la caja de conexiones o quizás en la cabeza termoeléctrica. Pero me da cosa tocar sin estar seguro. Pregunto por si alguna vez alguien se ha encontrado algo parecido o tiene idea de cuál puede ser el problema exactamente. Muchas gracias.
Última Edición: hace 3 años 2 meses por Chai. Razón: Falta de ortografía en el asunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193922

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En el argot de este oficio u electricistas cuando ocurre este problema es sinónimo de que un relé no está recibiendo la señal y ratea. Hay que revisar la maniobra comprobar si algún cable esta suelto o no hace bien la masa. Hay que comprobarlo con rapidez, ya que ese falso contacto da lugar a un desgaste prematuro por el arco eléctrico que se produce.
Si no eres profesional mejor llama a uno que te revise esa maniobra
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Chai

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193923

  • Chai
  • Avatar de Chai
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta.
El problema es que intercambiado los termostatos entre dos habitaciones y el ruido persiste en la misma habitación. No es del termostato mecánico en si. Podría ser por el mismo motivo que indicas pero en la caja de conexiones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193924

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si el termostato se ha intercambiado y los cabezales de las válvulas no producen esa avería solo te queda la caja de conexiones o el cable que va a ese termostato de la caja de conexiones, por deducion no hay más
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193925

  • Chai
  • Avatar de Chai
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Lo de los cabezales no lo se, los cabezales se encuentran donde la caja de conexiones muy alejado del termostato mecánico. La cuestión es distinguir si es de una cosa o de la otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193926

  • Chai
  • Avatar de Chai
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Al inspeccionar la caja de conexiones y los cabezales, el cabezal de la habitación problemática parecía suelto (al tocarlo se ha soltado completamente), el resto estaban perfectamente. Creo que se habrá solucionado el problema aunque pasado unos días sería imposible saberlo. Lo curioso es que la calefacción funcionaba y el termostato regulaba la temperatura de la habitación (aunque problemas por lo que parece). En unos días indico si hay novedades
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193934

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias por dar la solución al problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zumbido intenso de varios segundos en termostato hace 3 años 2 meses #193958

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cada caso es diferente ,un rele ,de utilizarlo en corriente continua o alterna ,ratea ,en algun momento se utilizaba este sistema para ahorrar material en juegos de aprendices electricos para ahorrar componentes y saber si te llamaban desde la calle a tu piso o en la puerta de tu casa
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information