Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Cambio de propano a gas natural

Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13481

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Muy buenas.

Una preguntita: Tengo una instalacion de propano y me la van a cambiar a gas natural. Se que van a cambiar los chicles de la caldera aparte de hacer el enganche. Aparte de esto tienen que cambiar algo mas? regulador?.
Un Saludo y viva el rock¨an roll.
PD: que pasa Miky has sacado entradas para AC/DC?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13485

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigaso pabloclimatic un gusto :

amigaso cuando decis pro pano imagino que te referís a gas envasado verdad
y la idea es que lo cambien a gas por redes

de ser así te comento que en argentina las presiones y poder calorífico de los gases son totalmente distintos por ende cuando se realiza este cambio las molificaciones a hacer son varias

primero los chicles o picos

segundo el regulador ya que las presiones son totalmente distintas por ende los caudales lo son también

tercero controlar el diámetro de la cañerias ya que con gas envasado o pro pano son de menor diámetro con respecto a las de redes ,lo que trato de decirte es que tendrás que aumentar el diámetro de las cañerías seguramente

por ultimo controla la entrada de aire al quemador

amigo todo lo escrito por mi verifica lo ya que desconozco los sistemas en España y te relate lo que sucede en argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13494

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , si te van a cambiar la instalacion de propano a gas natural , lo normal es que te hagan una instalacion nueva , pues en gas natural , el caudal de gas es mas elevado que en propano, por lo que las tuberias ,son de mayor diametro.
Tambien son diferentes las presiones de trabajo , 37 mbar para propano y 20 mbar para natural.Como tu bien has dicho , se cambian los inyectores, y evidentemente la regulacion de aire en una encimera, y en el caso de una caldera , habria que adaptar la regulacion de la valvula de gas a los valores recomendados por el fabricante para gas natural .El regulador seguro quete lo cambian pues si instala antes del contador .

Saludos

lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13526

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Pablo rockero moderador jajjajajja, nuestros colaboradores te han dado la respuesta real a tu pregunta no hay nada mas que añadir.

Respecto a las entradas en principio no las tengo, perooooooooooooooooo me imagino que alguna sorpresa tendre para mi cumple, lo intuyo jajajjajaja, a ver que pasa ,.-23 si no me mosqueare ,.-20 .

Saludo rockero


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13539

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Muchas gracias a todos por las respuestas, han estado hoy y han cambiado el regulador de presion interior, pero hay otro exterior y no se que mas, cuando vuelva sacare unas fotos y las cuelgo.
Un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13848

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Aqui estan las fotos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Eso como podeis apreciar son los detalles del modulo exterior.
Debajo del regulador hay una pieza que no se que es, pero la rosca de abajo esta suelta totalmente.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Este es el regulador interior que se ha cambiado, creo que no se aprecia muy bien las presiones de trabajo(pero se ha cambiado).
Otra cosa, el tubo es de 15.

Espero vuestras contestaciones.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #13971

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola Pablo , dices que el tubo es de 15 m.m. . te refieres al tubo entre el contador y la caldera ?

Los reguladores de la foto son los de gas natural nuevos ?

Lo que hay debajo del regulador , de bronce , parece un filtro.

Si toda la instalacion es de 15 ,podria explicar porque te han puesto a la entrada del contador un regulador de 150 mbar y otro dentro , que supongo que sera de 20 mbar . Asi , se puede aprovechar la instalacion de 15 de propano , al trabajar a mas presion (150 mbar).
Nunca lo habia visto en instalaciones de gas natural, pero si en propano.Lo más comun es instalar el regulador de abonado antes del contador de 20 mbar .


Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 15 años 2 meses #14009

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Efectivamente Lluisot, los reguladores son los nuevos de gas natural, el interior esta tarado a 20 o 22 que debe de ser para lo que tu me explicas, lo pregunte por lo mismo, sabia que para gas natural necesitabamos mas seccion, aqui le dan mas presion para que no haya perdida y luego reducen presion. No sabia si cumplia normativa, pero parece que si. Muchas gracias por la respuesta.
Un Saludo.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65368

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, respecto a esta instalación, ultimamente tengo que purgar dia si dia tambien el purgador exterior rojo y el purgador interior.

A que puede ser debido?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65580

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
No hay sugerencias?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65597

  • juanjo.b
  • Avatar de juanjo.b
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola, vamos por partes. El regulador antes del contador es de propano.
El otro no se aprecia pero tambien parece de propano, aunque lo que importa es la presion de trabajo-al menos para su funcionamiento- si tienes que purgar antes de los reguladores rojos es que no viene gas de la acometida o deposito, comprueba si realmente es gas natural, yo creo que no y que esta vacio el deposito. Si realmente es gas natural hay un problema de suministro o una ERM que lo corta. Si purgas despues ya sabes... por curiosidad la caldera no tiene piloto?
Para terminar ,siendo gas natural la caldera no debe tener mas de 28000 kcal/h -lo digo a ojo-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65628

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, respecto a esta instalación, ultimamente tengo que purgar dia si dia tambien el purgador exterior rojo y el purgador interior.

A que puede ser debido?

Un Saludo

A que te refieres con purgar el purgador interior , a abrir la toma de presion ? O a apretar el pulsador verde del regulador ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.711 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information