Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Cambio de propano a gas natural

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65631

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Son detectores de flujo creo, eso que llamas pulsadores, puede ser debido a que el gas natural trabaja bastante más bajo que el propano en cuanto a presión, si tienes las válvulas antiguas para el propano, puede que te este fallando por eso
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65634

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, respecto a esta instalación, ultimamente tengo que purgar dia si dia tambien el purgador exterior rojo y el purgador interior.

A que puede ser debido?

Un Saludo


Que problema tienes , se te bloquea la caldera por fallo de encendido ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65648

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, la instalación en principio era para propano y la modificaron para gas natural, todos los elementos que veis los instalaron cuando se fue a dar de alta la instalación para gas natural, nunca funciono con propano, aunque en principio era para ello. Cuando hablo de purgar, es pulsando el boton verde interior y otro pulsador que hay en el exterior.
Como bien dices Lluisot, la caldera se bloquea por falta de gas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65649

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Funcionaba con el gas natural? a pesar de que fue construida para propano?

Has comprobado los electrodos?
Trasnformador?
el sensor de encendido sucio? roto?

Imagino que tienes un manometro a la entrada de la caldera? no te marca nada?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 10 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65660

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
Hola compañeros, la instalación en principio era para propano y la modificaron para gas natural, todos los elementos que veis los instalaron cuando se fue a dar de alta la instalación para gas natural, nunca funciono con propano, aunque en principio era para ello. Cuando hablo de purgar, es pulsando el boton verde interior y otro pulsador que hay en el exterior.
Como bien dices Lluisot, la caldera se bloquea por falta de gas.

Un Saludo

Si tienes que rearmar el pulsador verde interior , es que te has quedado sin gas . El regulador en cuestion tiene bloqueo por mínimna presion .

Entiendo que estos dos años te ha funcionado correctamente y es de sde hace poco que te falla . Enla foto del regulador esxterior se ve que da una presion de salida de 150 mbar . El inteior comentaste anteriormente que era de 22 mbar .

El problema te acurre cuando arrancas la caldera o tambien con la cocina ?

Prueba a colocar un manometro en la entrada del regulador de la caldera, rearma y a ver que presion tienes , entonces, arrancala y a ver si la presion se mantiene o cae .

En la foto del armario parece que hay un filtro entre la llave de entrada y el regulador de 150 mBar , antes de contador . Quizás sea eso .

Puedes hacer la misma prueba del manometro en las toma de presion del contador , a ver si deduces donde te cae la presion ...

Ya nos contaras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65699

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tienes razon Lluisot, ha estado dos años trabajando correctamente. El gas es solo para la caldera, la cocina es electrica. Probaré a hacer lo que me dices, me parece que van por ahí los tiros.
No siempre ocurre al encender la caldera, el tema es un poco variable.Parece que falla mas cuando se usa poco y segun dice la jefa es mas a raiz de unos cuantos nuevos enganches de nuevos usuarios que han cambiado de propano a gas natural.
Otra pregunta, con esas presiones de trabajo tan bajas, en caso de una pequeña fuga, la presion del circuito es menor que la atmosferica, me imagino que se metera aire en la instalacion.

Corregidme si digo una tonteria. Gracias.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65738

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
Tienes razon Lluisot, ha estado dos años trabajando correctamente. El gas es solo para la caldera, la cocina es electrica. Probaré a hacer lo que me dices, me parece que van por ahí los tiros.
No siempre ocurre al encender la caldera, el tema es un poco variable.Parece que falla mas cuando se usa poco y segun dice la jefa es mas a raiz de unos cuantos nuevos enganches de nuevos usuarios que han cambiado de propano a gas natural.
Otra pregunta, con esas presiones de trabajo tan bajas, en caso de una pequeña fuga, la presion del circuito es menor que la atmosferica, me imagino que se metera aire en la instalacion.

Corregidme si digo una tonteria. Gracias.

Un Saludo

Si te salta el regulador interior es porque ha bajado la presion antes de ese regulador .Habria que ver donde tienes la perdida de presion , si es por consumo en la red o por un problema en la regulacion particular ...

Si en el contador tienes un regulador de 150 mbar , quiere decir que la presion de distribucion es mayor , si ademas dices que rearmas algo en el armario de regulacion y medida , el problema te podria venir por la red de distribución , o por que el filtro esté obstruido .
De todos modos , no cuadra con lo que dices que se para cuando menos se usa ...

Lo que dices que entre aire , la presion no es menor que la atmosferica pues no se trata de presion absoluta sinó relativa . Si fuera como dices , al aflojar una junta con presion de 22 mbar no habria fuga de gas y si la hay .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65741

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
En cuanto a que se para cuando menos se usa , creo que no es cierto, llevamos unos dias que no paramos en casa y parece que se para igual, dandole que no dandole.

En el armario exterior tengo que rearmar el "cacharro" rojo de arriba que se ve en la foto. Tiene un pulsador en la parte que no se ve.

Gracias por las explicaciones.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65756

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
En cuanto a que se para cuando menos se usa , creo que no es cierto, llevamos unos dias que no paramos en casa y parece que se para igual, dandole que no dandole.

En el armario exterior tengo que rearmar el "cacharro" rojo de arriba que se ve en la foto. Tiene un pulsador en la parte que no se ve.

Gracias por las explicaciones.

Un Saludo

Creo que si te salta el regulador de entrada del contador , de salida 150 mbar , no es por falta de gas sino por lo contrario . Este regulador lleva incorporado una Vis ( valvula de interrupcion de seguridad ) tarada a 300mbar .

A partir de ahi , es logico que te salte el interior por fala de gas .



www.barrene.es/llaves04-2_barrene.html
Última Edición: hace 12 años 10 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65769

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Te adjunto algo de informacion Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65813

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
En ese caso... que soluciones tengo?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 12 años 10 meses #65817

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
En ese caso... que soluciones tengo?

Hombre , partiendo de que este regulador ha funcionado bien dos años , o bien el regulador dispara por maxima antes del valor teórico ( 300 mbar ) o bien la presion de entrada es demasiado alta para el regulador ( improbable)

Posiblemente el regulador dispare al parar la caldera de golpe , es normal que la presion aumente , si bien no deberia llegar al umbral de disparo .

Podrias comprobar el disparo del regulador por maxima, paras la caldera , y presurizando manualmente la linea de gas de 150 mbar con aire por una de las tomas de presion del contador y midiendo simultaneamente en la toma de presion de la salida ( si es que la hay ) y sino medir en la que hay antes del regulador interior . Si el regulador dispara antes , tendras que cambiar el regulador . Sino , habla con la compañia pues no deberia disparar por alta , no sea que tengan un problema de exceso de presion en la red de distribucion .

De todos modos , aunque falle el regulador , igual tiene que cambiarlo la compañia de gas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information