Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con caldera fer GGNK estanca

problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9904

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola amigos e instalado una fer estanca mod GGNK
de gasoil y el problema es el siguiente.
la caldea funciona de pm pero cuando lleva unas horas salta el quemador y hay que rearmar,el s.tec dice q era la chimenea,la e desalmado y vuelto a almar y nada todo igual ya pienso que debe de ser poblema de aire me gustaria saber cual es vuestra opinion al respecto gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9911

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Pedrin intentaremos echarte una mano, a ver si conseguimos saber el porque de que te pueda pasar eso.

A mi me gustaria que nos comentaras si la salida de humos lleva muchos codos, te lo comento porque cualquier salida estanco (te hablo de las calderas domesticas, las de gasoil puede tener mas margen) influye la cantidad de codos que lleve esa chimenea, y puede que te salte la caldera por mala combustion.

Otra cosa que podria verificar es la recogida de gasoil que necesita el quemador para poder quemar, en principio lo descarto porque al llevar un par de horas funcionando no tiene porque quedarse en vacio, pero bueno no esta de mas.

Volviendo al quemador, comprueba un detalle, mirate cuando esta funcionando, de que color echar el humo que tira al exterior, si te lo tira negro o un poco oscuro cuenta que esa caldera esta quemando mal, su solucion esta en la clapeta que se encuentra en el quemador en el cual se abre para poder coger aire para quemar,tendrias que darle mas apertura para llegar a conseguir que el humo te salga blanco.


No sé no se me ocurre en principio mas cosas, la caldera en si, no la he instalado nunca y no te puedo profundizar mas, pero mas o menos todas van por un estilo.

Haber si algun compañero nos puede ayudar mas y tienes mas datos.


Saludos.



El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9919

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
solo lleva 2 codos.
el color del humo ni se puede apreciar ya que sale transparente..es raro esto..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9923

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
La verdad que es dificil a veces pronosticar un diagnostico de una averia, quizas un pequeño detalle nos puede servir para dar con ella, se me han ocurrido una par de detalles mas, uno es, que como ya sabes, en la linea de gasoil debe llevar un filtro en la aspiracion a quemador, te lo digo porque el gasoil siempre viene con muchas impurezas.

Otra podria ser que la bomba del gasoil te este dando alguna falla al cabo de un tiempo.

Sigo insistiendo en la toma de aire del quemador, verifica que la clapeta no se suelta y si tienes que dar o mas apertura o un poco mas de cierre en el cual este ultimo descarto, para dejarlo obtimo habria que hacer un análisis de combustión.

Otra consulta me gustaria que nos dijieras un detalle , la linea de gasoil, la tienes echa con dos tubos que vengan del deposito o sea ida o retorno, o de lo contrario esta echo con un solo tubo.


No sé que mas a ver si hay alguien mas que nos pueda ayudar.


Airvillllllllllllllllllllll ayuda.



Saludos.



El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9944

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
hola amigos,,,
yo creo que es por falta de gasoil,lleva el tubo de retorno??????muchas veces se montan y coge aire el circuito del tubo del gasoil,es impresindible un 2 tubo de retorno,,,para que no se cree un vacio dentro del deposito,,,,entonces pues la bomba trabaja en vacio y se para y da alarma...
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9964

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
hola amigos

primero quiero decir que vine de vacaciones el miercoles pasado y desde entoces no puedo acceder al foro desde el flock me dice problema 404 y que no encontro #0

y con el explorer escribo el post y cuando lo intento publicar me dice que la pagina a caducado, espero hoy poder editarlo y saber si es problema mio.

çsaludos pedrin respecto a tu problema como dicen bien los compañeros das pocos datos y cualquiera de las causas expuestas es posible, pero ami me gustaria saber si el bloquo es del quemador, luz rojo o del termostato de seguridad boton que tienes que desenroscar blanco y luego apretar , si es este ultimo la causa es que tienes la temperatura de la caldera a tope y cuando para el termostato de ambiente que para la bomba y en consecuencia despues el quemador el calor del hogar lo trasmite al agua y en ese tipo de calderas te puede subir casi 20º lo suficiente para que salte el termostato de seguridad.
baja la caldera a 75º o 80º si es este el problema y veras como no te sucede.

si es bloqueo del quemador no te queda otra que esperar hasta que se bloque y ver que sintomas presenta, no forma llama y bloquea, bloquea antes de ponerse en marcha el quemador etc.

se que no es mucho pero con esos datos no me atrevo a decirte otras causas.
si no te importa mantennos informados gracias.

saludos
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9966

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
compañero airvil me alegra volver a leerte , y espero que te hayas divertido y descansado en tus merecidas vacaciones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #9978

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
q tal lo primero es agradecer la ayuda prestada.
con respecto al gasoil tengo 2 tubos 1 de ida y otro de retorno siempre lo hago asi.
se bloquea el quemador despues de arrancar,hay veces que puede estar la caldera unas horas funcionando y se bloquea y otras veces se bloquea a los 2 minutos de arrancar..
esta mañana e vuelto a llamar al s.tec y dice q es de la chimenea cosa que veo imposible puesto que la e desalmado y montado varias veces y todo esta sellado perfectamente con decir que ya no puedo ni sacar las piezas de la chimenea de lo q han cogido las juntas de goma...el humo que sale de la chimenea parece el idoneo ya que ni sikiera tiene color
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #10014

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-17 saludos pedrin

yo probaría, ya que tienes la posibilidad de tubos separados , de la toma de aire
para el tubo separado quitarle el tapón o quitar la tapa del quemador para que coja el aire de la estancia y haber lo que hace.

puede que el presostato del aire que tienen las calderas estancas te este puñeteando.

Mira también la tapa del quemador , que hay veces que la espuma para insonorizar no esta bien pegada y veces tapa la entrada del aire y veces no y te vuelve loco.


Saludos
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #10051

  • cpserena
  • Avatar de cpserena
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 27
  • Karma: 4
Buenas.

Pedrin, el SAt, ha analizado la combustion?, cuanto O2 , CO, CO2, y ppm, tiene la combustion,
Si te dice que el problema es de la chimenea, ha debido medir la sobrepresion de la misma en la caldera antes de encendido, si tienes mas de 0,02mbar, puedes tener problemas, si tienes menos o esta el tiro en negativo, la chimenea esta correcta.

Cuando el quemador aspira el aire de la estancia, quitada la conduccion para que sea estanca ¿ se sigue parando?.

Habeis mirado como estan los electrodos de encendido?
Saludos
Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco nunca ha intentado nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #10103

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
cuando kito la tapa del quemador nuca se para.ahora el serv a tocado algo de la centralita y lleva u par de dias andando bien pero e notado la chimenea en la calle un poco negra x dentro es normal o es q no quea bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con caldera fer GGNK estanca hace 15 años 5 meses #10164

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola Pedrín , intentare ayudarte en lo que pueda , aunque no conozco directamente esta caldera estanca de gas-oil.

Por lo que dices , se te bloquea el quemador. Si se te bloquea, creo que es un problema de encendido y no del conducto de aire .
Siendo nueva , descartaria a priori que la centralita y la fotocelula estan averiadas.
Desconozco el modelo de centralita de control que lleva , pero las que yo conozco de gas con presostato para aire y/o gas , no provocan el bloqueo en caso de falta de aire ,sino el paro de la caldera sin bloqueo.
Se podia deducir más teniendo el diagrama de funcionamiento de la centralita.
Sabes el modelo ?

Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information