Buenas soy Rafa tengo un problema con caldera mural mixta modelo Fagor ecoplus FA-20E2 el problema es que la caldera se encendia y al momento
se bloqueaba tanto en calefacción como en acs le cambie las termistancias
y ahora no se bloquea pero ahora no modula el quemador es decir se enciende el quemador y puede estar dos horas encendido hasta que bien por termoestato o cerrar el grifo pare
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera fagor ecoplus FA-20E2 no modula
hace 11 años 5 meses #102287
Buenas soy Rafa tengo un problema con caldera mural mixta modelo Fagor ecoplus FA-20E2 el problema es que la caldera se encendia y al momento se bloqueaba tanto en calefacción como en ACS le he cambiado las
termistancias y ahora no se bloquea pero no para en calefacciónen ningun
momento el quemador asta que para por el termoestato y en ACS si tengo 20 minutos el grifo del agua caliente abierto lo mismo quemador estara encendido.
Me podeis ayudar por favor.
gracias
y ahora no se bloquea pero ahora no modula el quemador es decir se enciende el quemador y puede estar dos horas encendido hasta que bien por termoestato o cerrar el grifo pare
Buenas soy Rafa tengo un problema con caldera mural mixta modelo Fagor ecoplus FA-20E2 el problema es que la caldera se encendia y al momento
se bloqueaba tanto en calefacción como en acs le cambie las termistancias
y ahora no se bloquea pero ahora no modula el quemador es decir se enciende el quemador y puede estar dos horas encendido hasta que bien por termoestato o cerrar el grifo pare
A que te refieres con se bloquea ? Que fallo te daba ? es raro que fallasen las dos sondas a la vez .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera fagor ecoplus FA-20E2 no modula
hace 11 años 5 meses #102827
la caldera se bloqueaba tanto al poner en marcha el acs como la calefaccion y muy rapido en un minuto mas o menos y entendi que tenia
que camviar las dos sondas y de hecho ya no se bloquea pero como te decia, pero no para el quemador asta que llega a la temperatura seleccionada en le termoestato o en acs cuando cierro grifo.
¿puede ser que las termintancias no sean las decuadas ?
"ayuda"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera fagor ecoplus FA-20E2 no modula
hace 11 años 5 meses #102898
la caldera se bloqueaba tanto al poner en marcha el acs como la calefaccion y muy rapido en un minuto mas o menos y entendi que tenia
que camviar las dos sondas y de hecho ya no se bloquea pero como te decia, pero no para el quemador asta que llega a la temperatura seleccionada en le termoestato o en acs cuando cierro grifo.
¿puede ser que las termintancias no sean las decuadas ?
"ayuda"
Lo de las termistancias , pues todo puede ser , pero yo entiendo que las que has puesto son iguales a lss que habia no ?
Lode no para hasta que para el temostato ,pues no lo veo ... De hecho el termostato no es tal , es un potenciometro de la placa . Si quieres comprobar si modula , ponla en marcha en calefacion por ejemplo y la ajustas a 60º p.ej. , y cuando esté a 55 , bajale la consigna a ver si modula o no .. Mide el voltaje en la vavula modulante a ver si desciende a medida que sube la temperatura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: caldera fagor ecoplus FA-20E2 no modula
hace 11 años 5 meses #103085
Seguro las termistancias no son las originales, al no modular es por que la señal que le llega de las termistancias es que el liquido está frio y por eso se va al maximo, deven tener un rango resistivo distinto al original.