javimrn escribió:Hola a todos .
Tengo un equipo Daikin, modelo uni. ext. RY71FJV1. antiguo de r-22.
El mando me marca un código de error E3.
Segun codigos de daikin que he mirado, dice presostato de alta.
La máquina funciona durante 5 min. aprox. y lo detectado visualmente es que el ventilador de la uni. ext. para y la presion de estar en 20 bar se me dispara a 30 bar y para por presostato de alta. Podria ser un problema de placa de la unidad exterior ya que me para el ventilador ext.
Gracias.
Hola Javi
Por lo que expones en tu consulta, entiendo que el equipo está funcionando en modo frío.
Da la impresión, de que el dispositivo que se encarga de activar el control de condensación no está actuando correctamente, entre otras cosas se me ocurre que como bien dices puede ser un problema en la pcb, tambien podría estar ocasionado por alguna sonda que realice una lectura errónea, aunque yo me inclino que la causa es el relé de accionamiento de la velocidad baja (está soldado en la placa), que tiene el platino ya desgastado, en este último caso al cambiar de velocidad y accionar la otra, esta no da paso y el ventilador se para.
Te adjunto un documento sobre como se realiza esta función.
Si necesitas mantener el servicio momentáneamente, puedes conectar la alimentación del ventilador a la salida del contactor que acciona al compresor, para ello utiliza el común y la velocidad que se adapte mejor a la temperatura exterior que haya ahora en tu zona (no sé si escribes desde Argentina), aunque normalmente es preferible seleccionar la baja.
Saludos.