como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?

cuales son las causas de la humedad?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103589

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
alguna recomendacion? alguna sugerencia?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103590

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
jorge777 escribió:
como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?

cuales son las causas de la humedad?

No caigo a que rejillas te refieres, la humedad esta presente, en mayor o menor medida, en el aire, y condensara en una superficie que se encuentre a la temperatura de punto de rocio o menor, si tienes una rejilla de impulsion saliendo aire frio por ella es posible que se encuentre a temperatura inferior a la de rocio.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103609

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿podrías probar la temperatura de salida del aire en la rejillas y el volumen de este? , ya que podrías tener una muy baja temperatura de aire y poca entrada de aire y por defecto muy poco volumen de aire en circulación esto haría condensar las rejillas , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103614

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Exceso de "Calor Latente" en el lugar donde estan las Rejillas.

Las Rejillas estan a una Temperatura Menor que el Punto de Rocio de la Mezcla de Aire.

Una mas es.wikipedia.org/wiki/Die_unendliche_Geschichte_%28novela%29

El Calculo de Aire Acondicionado, se hace SUMANDO LOS CALORES SENSIBLES Y LOS CALORES LATENTES.

y el Equipo debe ser "capaz" de dejar ese "Calor Latente" en el Evaporador".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103630

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
jorge777 escribió:
como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?

cuales son las causas de la humedad?

Buenas noches Jorge.

Aumenta el caudal y disminuirá el salto térmico, con lo que aumentará la temperatura de impusión.

Q = m x Ce x ΔT

Has reducido la temperatura al aire hasta cortar la línea de saturación o punto de rocío.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por Heliogeo. Razón: corregir letra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103636

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

Si el equipo esta funcionando en modo frio y los filtros de aire estan sucios la cantidad de aire que pasa por el evaporador disminuye bajando la temperatura de impulsion, como la cantidad de aire que sale por las rejillas es poca no se produce la mezcla de aire de impulsion con la de la sala alcanzando la rejilla la temperatura del aire de imoulsion, si esto ocurre cuando el aire caliente de la sala toca la rejilla fria se produce la condensacion en la misma, esto tambien suele ocurrir cuando se rompe el ventilador interior.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103644

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
pronto les estare informando, el resultado
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103646

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
xeliño escribió:
Hola.
jorge777 escribió:
como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?

cuales son las causas de la humedad?

No caigo a que rejillas te refieres, la humedad esta presente, en mayor o menor medida, en el aire, y condensara en una superficie que se encuentre a la temperatura de punto de rocio o menor, si tienes una rejilla de impulsion saliendo aire frio por ella es posible que se encuentre a temperatura inferior a la de rocio.

Saludos

me podrias explicar la palabra rocio, a q te refieres, acuerdate q soy de otro pais.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103647

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Heliogeo escribió:
jorge777 escribió:
como puedo eliminar la humedad en rejillas de tiro de aire central?

cuales son las causas de la humedad?

Buenas noches Jorge.

Aumenta el caudal y disminuirá el salto térmico, con lo que aumentará la temperatura de impusión.

Q = m x Ce x ΔT

Has reducido la temperatura al aire hasta cortar la línea de saturación o punto de rocío.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Saludos


aumentar el caudal es aumentar el volumen de aire en tiro de las rejillas?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103648

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
xeliño escribió:
Hola.

Si el equipo esta funcionando en modo frio y los filtros de aire estan sucios la cantidad de aire que pasa por el evaporador disminuye bajando la temperatura de impulsion, como la cantidad de aire que sale por las rejillas es poca no se produce la mezcla de aire de impulsion con la de la sala alcanzando la rejilla la temperatura del aire de imoulsion, si esto ocurre cuando el aire caliente de la sala toca la rejilla fria se produce la condensacion en la misma, esto tambien suele ocurrir cuando se rompe el ventilador interior.

Saludos

cual es una temperatura de impulsion ideal para aire central de una habitacion?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central hace 11 años 4 meses #103652

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Saludos[/quote]

me podrias explicar la palabra rocio, a q te refieres, acuerdate q soy de otro pais.[/quote]

Hola.
Tradicionalmente, salvo en Andalucia que rocio es ir de golferia (romeria)a Ayamonte (Huelva), el rocio son esas gotitas de agua que en las madrugadas que siguen a las noches sin nuves de primavera se forman en las hojas de las plantas dejandolas mojadas como si hubiera llovido. Rocio es tambien cuando se empañan los cristales de una ventana con cristal simple y en el exterior hace frio y en el interior esta en temperatura media baja, incluso se en los cristales de los coches.

Esto se produce cuando un aire humedo se pone en contacto con una superficie con una temperatura baja, es lo que ocurre en los equipos de AA al hacer circular aire ambiente por el evaporador del equipo de AA a baja temperatura habras observado que se forma agua y por eso se necesita desague en las unidades interiores de AA. Para que se produccan la temperatura del evaporador tiene que ser o estar entre 0ºC (por debajo de 0º se forma hielo) y la temperatura de rocio, esta temperatura de pende de la humedad relativa y de la temperatura seca del aire.
Heliogeo nos presenta un esquema del diagrama psicometrico donde se representa las condiciones del aire conociendo un par de parametros en la red esta el diagrama completo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information