jorge777 escribió:hola. ya tengo varios datos;
unidad mitsubishi inverter fancoil de 27000btu de conductos.
1)rejilla de impulsion de aire de cuarto master;temp 47.7 farenheit, velocidad 460ft/m, tamaño de rejilla 35" x 3"
2) rejilla de impulsion de aire del closet; temp 48.5 farenheit ,velocidad del aire 750ft/m, tamaño de rejilla 15" x 3".
3)retorno temp 57.7, tamaño de rejilla 23" x 9" 1/2.
el aire retorna por el closet, la unidad interior esta alado del closet en un cuarto de laundry, encima de un techo, medi la velocidad del aire en closet donde fluye el aire de retorno y me daba cero, debido a que quitaron una tapa del techo del laundry de 24"x 24" para hacer unas reparaciones y en ese hueco hay dos bombillas produciendo calor y retornando hacia evaporador(no se si esto afecta y causa la humedad en rejillas) tambien medi la velocidad del retorno de aire donde quitaron la tapa y midio 460ft/m.
Procedimientos q hice:
el cliente dice q hay mucho frio en closet, le baje la velocidad de impulcion de aire a la rejilla del closet a 300ft/m y aumento la impulcion de aire de rejilla de master a570ft/m , la temperatura del aire de impulcion del cuarto master bajo a 42 farenheit y la temp de impulcion de aire del closet a 53 farenheit. el retorno aumento a 63 farenheit.
espero sus comentarios.
Hola Jorge.
No me extraña que la rejilla condense, 47 ºF significa que impulsas a 8.3ºC
Pero con lo que alucino es con la temperatura de retorno, 57,7ºF indica que retorna el aire a la unidad a 14,4ºC
Chico esto es un valor normal de temperatura de impulsión en climatización, con ese valor de T en retorno ¿Para que necesitas enfriar?
Espero que aclares algo más el asunto.
Saludos