jrodrigoa escribió:Hola:
A ver, vamos por partes...
La unidad exterior es una unidad de mucha capacidad más de 8Kwh, por lo que tiene que tener la previsión, en las conexioens frigoríficas para unidades interiores de mayor capacidad que trabajan con 1/4"-1/2". El caso es que estas máquinas necesitan que las instalaciones frigoríficas se adapaten a las unidades interiores, las pequeñas siempre van con 1/4"-3/8" (2kwh). Esto está bien... no obstante, estas unidades trabajan con válvulas de expansión electrónica que adaptan la cantidad de refrigerante en función del sub-cooling o el super-heating... por lo tanto el compresor NO sufre nada por esto.
El problema principal es "fluctuaciones" de tensión... por normativa estamos obligados a incorporar protecciones por sobretensión... si se observa que hay pistas saltadas y/o el varistor también ha saltado por los "aires" pues es sobretensión... cuidado, porque también suele afectar a los transformadores y no se suelen mirar...
La flutuación de tensión es la oscilación de la corriente a la entrada de casa y que las compañías españolas dicen ser de un +- 10% de tolerancia sobre la nominal... JAJAJAJA
Por ley estamos obligados a incorporar tolerancia en la electrónica de +-7%, siendo para España de hasta el 7%... pero... la realidad siempre supera las previsiones, y en España, en zonas de interior, rurales, o a las entradas y/o salidas de los pueblos más cercanos o más alejados de las líneas de media tensión son los que más sufren...
Esta es una undiad inverter, y lo que se quema es la pastilla del puente de diodos que realiza el proceso de inverter... esta pastilla tiene un disipador de calor (Aluminio) que está hacia el lado del ventilador de la unidad exterior que refrigera este elemento, ahora bien, si se ha cambiado y no se puesto correctamente la masilla de transmisión de calor, la PCB volverá a saltar...
Por lo tanto, verificar tensión a la entrada de la vivienda y si es 230V +- 10% vas a tener problemas siempre con las nuevas electrónicas...
Saludos: