Hola amigo,te puedo decir que el hielo en la unidad interior puede ser por falta de mantenimiento o falta ge gas refrigerante, el sonido del motor tal vez tenga el capacitor defectuoso te recomiendo que lo quites y compres uno nuevo de la misma capacidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Split LG 2250 hielo en la unidad de adentro
hace 11 años 3 meses #105126
Revisa la limpieza de la turbina y filtro de aire, después revisa las presiones, si están bajas, hace hielo y roza en la turbina de ahí te viene el ruido.No tiene nada que ver el condensador, ya que si esta defectuoso
el motor no funciona.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Split LG 2250 hielo en la unidad de adentro
hace 11 años 3 meses #105131
buenas tardes tienes toda la razón si el capacitor esta malo el compresor no funciona, a mi me paso que el aire no enfriaba y desde el compresor me daba un sonido como uhhhhhhhhhhhhhh algo asi, le cambie el capacitor y listo, pero en el caso del amigo si funciona el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Split LG 2250 hielo en la unidad de adentro
hace 11 años 3 meses #105287
Lo primero que tienes que verificar es el filtro de la unidad interior y controlar que este totalmente limpio, lo segundo que tienes que comprobar es que el motor ventilador funciona, si funciona, verifica su caudal, observa si tiene los alaves de la turbina limpios. si es así entonces comprueba que el evaporador este limpio y no tiene otros elementos que no permitan un buen intercambio de calor. si todo esto esta correcto, entonces seguramente tendrás un problema con la cantidad de gas refrigerante, verifica las presiones que seguramente estan bajas y a partir de aquí, estanqueidad, fugas... etc. carga de gas por peso y carga adicional en caso necesario. Bueno un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.