TEMA: Cargar gas en compresor de Tornillo

Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105596

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, me ha salido un presupuesto para dar de un cambio de un enfriador de aceite para un compresor de tornillo.El tema es que nunca he tocado este tipo de compresores y no se, si se le puede meter R404a líquido en la aspiración del compresor de tornillo.(En un caso que haya que meterle gas refrigerante al circuito)
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105612

  • PYOGAS
  • Avatar de PYOGAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Muy buenas.
No tienes opcion de meterle por otro lado? Tengo entendido que estos compresores aguantas mas el recibir liquido, pero supongo que depende de las cantidades. Yo siempre le meti por liquido, despues arranque y ya le meti por baja.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105622

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Algo debe servir…
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
www.forofrio.sevillabtt.com/files/MANTEN...R%20MONOTORNILLO.pdf
www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-15.pdf
El R-404A es una mezcla. Por este motivo, es esencial cargar los sistemas únicamente con líquido del cilindro, no vapor. La carga de vapor de R-404A puede hacer que la composición del refrigerante sea inadecuada y podría dañar el sistema. maximatec.com/downloads/GasesRefrigerantes.pdf
Comprobaciones Críticas www.marinesystems.carrier.com/Files/Carl...S_GUIDE__Spanish.pdf
Todos los compresores de la Serie V cuentan con dos puertos para la inyección de refrigerante líquido, correspondiendo a la posición en que opera el Vi, puerto inferior 1-1 o puerto superior 1-2. www.mayekawa.com.mx/PAQUETE_TORNILLO.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105644

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Gracias olfera, buen aporte.

Entonces según entiendo se le puede meter líquido al compresor de tornillo en el obús que lleve para meterle R404A líquido.
Entonces debería de hablar con el fabricante del compresor para ver por donde le puedo meter líquido al compresor.¿No?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105660

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola primi, hay muchas marcas de compresores de tornillo en el foro hay como unas 20 marcas o mas,si entras en sala joseb en compresores busca tu marca y lo mismo esta el manual,
al no decir la marca o modelo,la demora es de mas tiempo,
te subo este manual, pero mira en la sala,
por qué el cambio del enfriador de aceite,este se encuentra fuera del compresor,
sabes lo que tienes que hacer supongo,
cuando preguntas como se puede cargar,me quedan dudas??
dinos si es un circuito de agua lo que tiene el enfriador,
no se por que lo de la carga de refrigerante,si el enfriador estara fuera o no,
cortar la resistencia de aceite, la presion etc etc antes de abrir el circuito
aislar compresor,
www.carlylecompressor.com/Files/Carlyle_...ApplicationGuide.pdf
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105692

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola José, yo nunca he tocado este tipo de compresores, fui con un compañero y me dijo que ha estos compresores no se les puede meter líquido porque no aguantan como los de pistón.Cuestan una pasta y como se estropeen me toca pagarlo.(dinero que no tengo).Han pasado muchas empresas de frío y con ninguna está conforme la fábrica, ¿por qué será?
El enfriador de aceite lo quieren cambiar porque el que tiene puesto no es el suyo.
El enfriador de aceite va por agua y está fuera del compresor.
Aparentemente parece fácil, adaptar la instalación al nuevo, cerrar 4 llaves y el compresor aislarlo de la instalación y ya está.
Mi pregunta es:
¿Este tipo de compresores aguanta que se le eche líquido por el lado de baja presión? ¿O tienen alguna toma que se le pueda echar líquido sin correr riesgos?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105881

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Primero lo primero…
El refrigerante líquido es incompresible, ningún líquido se puede comprimir. Ningún compresor tolera líquido, aunque algunos soportan un tanto. Ningún compresor soporta que le ingrese refrigerante liquido por baja.


Segundo.
Cuando hay necesidad de complementar la carga de refrigerante de un equipo de refrigeración o de Aire acondicionado y el refrigerante es de tipo zeotropico o con deslizamiento y se debe hacer la carga de refrigerante liquido por la válvula de baja inyectando pequeñas cantidades de refrigerante liquido, abriendo y cerrando rápidamente el manómetro.
Algunos equipos cuentan con dos válvulas de cierre manual a la salida del tanque recibidor, con una se cierra la salida de refrigerante líquido y con la otra se accede a la tubería de alta y se hace comunicación con el cilindro dispensador de refrigerante, al cerrar la salida del tanque recibidor el compresor tomara refrigerante del cilindro contenedor o dispensador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #105906

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esto es serio, tienes carnet de manipulador de gases, si tienes dudas de como hacer las cosas, si la fabrica no se fia de los que pasaron, ya contaras,
mejor dejaria que lo haga algun entendido en esto, para no quedar mal,yo no se las normativas para que estan,estos trabajos son de especialistas de la firma,
de que compresor hablas todavia no sabemos marca,

no entiendo lo cargar por liquido,134a se puede hacer pero por alta,ojo
no es necesario cargar por liquido,ya que no se descompone ni pierde sus propiedades al cargar,
usar manometros solo para este gas, aceite el que indica el fabricante,

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cargar gas en compresor de Tornillo hace 11 años 3 meses #106059

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola José ,gracias por la respuesta, si tengo carné manipulador de gases y el de frigorista.
El tema es que mi amigo me ha metido miedo y como nunca he tocado este tipo de compresores pues ya me contarás.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.