Como medir rendimiento. hace 11 años 3 meses #106276

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Buenos días compañeros, me gustaría que me indicarais como mediríais el rendimiento que esta dando una maquina en calor de las siguientes características:

Modelo Roof Top
Sistema para calefacción llega el agua caliente a la batería desde las calderas que están puestas a 80ºC.
Conductos de impulsión y retorno discurren por cubierta hasta entrar en local.
En retorno de agua , exterior a la maquina tiene una llave TA con dos tomas para meter la máquina de medición de presión diferencial , caudal y temperatura.

Dicho de otra manera , con esta maquina y un termómetro de contacto como cruzáis los datos para saber que esta rindiendo.

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como medir rendimiento. hace 11 años 3 meses #106281

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Calculo de rendimiento instantáneo (Metodo indirecto)

Rendimiento= Potencia aportada / Potencia consumida

Datos necesarios:
Temperatura de entrada de agua ºC
Temperatura de salida de agua ºC
Caudal de agua (l/s) = (Kg/s)
Tension (V)
Intensidad media (A)

Potencia aportada:

Potencia condensador=
Masa (Kg/s) x Calor especifico (agua 4,18Kj/Kg) x Dif. de temperatura

Potencia consumida:

Potencia compresor=
Raiz 3 x voltaje x intensidad x factor de potencia

Espero que te sea de ayuda. Un saludo
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como medir rendimiento. hace 11 años 3 meses #106282

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Alfonso.
El rendimiento es una relaccion entre lo que consigues y lo que gastas para conseguirlo, asi en un motor electrico es mas eficaz el motor que para dar la misma potencia en el eje consume menos energia electrica. Una maquina termica es lo mismo, el rendimiento es la relaccion entre la energia que transporta de un punto a otro (foco frio-foco caliente) y la energia absorvida para conseguirlo, ¿como se mide?. La energia que transpota es facil obtenerla conociendo el caudal de agua que pasa por el ntercambiador por la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del mismo esto nos da la cantidad de calor que transporta, la que absorbe de la red la muedes obtener con un watimetro o con un amperimetro(pinza voltiamperimetrica) esta es P=V.I.cosfi si estrifasica por raiz de tres.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 3 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como medir rendimiento. hace 11 años 3 meses #106283

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
pues eso, creo que coincido con friocon .

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como medir rendimiento. hace 11 años 3 meses #106331

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
OK gracias