TEMA: Arranque de arcón el fin de semana.

Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 1 mes #109698

  • jubelix
  • Avatar de jubelix
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola.
Varios amigos me preguntan que pasa con sus congeladores.

Los tienen en casas de fin de semana en pueblos altos, de clima frío...
Coinciden en que no empiezan a funcionar hasta "pasado un buen rato".

Lo primero que les digo es que lo lógico sería dejarlos en marcha...

En fin. El caso es que me lo han preguntado varias veces, con diferentes modelos. Solo parece coincidir el tener las máquinas paradas toda la semana, estar en zonas frías y tardar en arrancar el fin de semana...

Muchas gracias.

Espero que no sea una pregunta repetida...

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 1 mes #109703

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Saludos jubelix. Cordial Saludo.

Debes aclarar si empezar a funcionar es enfriar o si es arrancar o partir el compresor.
Normalmente todo equipo de refrigeración requiere de 2 ó 3 horas para enfriar o congelar después de que este un tiempo fuera de uso.
Si es que se demora para arrancar el compresor puede ser debido a la energía (bajo voltaje), o a falta de capacitor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 1 mes #109719

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como dice "olfera" sobre el voltaje.

Ese parece ser un "pueblo" turistico, se llena los fines de semana, estan cortos de potencia electrica.

En la epoca de los bombillos incandescente y de los televisores de Pantalla al Vacio, se veia inmediatamente la disminucion del voltaje al aplicar carga.-
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 1 mes #109735

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
No creo que sea un problema de voltaje, mas bien de tiempo en conseguir esa temperatura de consigna ya que como te han explicado se demora un tiempo hasta enfriar las paredes y el genero introducido, que por otra parte seguro estará caliente.

Yo le pondría un reloj semanal, calculando un intervalo de unas 4 horas de anticipación del día que tengan previsto su estancia en el lugar.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 1 mes #109758

  • jubelix
  • Avatar de jubelix
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola.

Sí, ya les he pedido detalles y se refieren simplemente al tiempo que tarda en congelar... se termina el fin de semana...

Una tontería, siento haberos hecho perder el tiempo.

Que los dejen encendidos; gastarán incluso menos al tenerlos cerrados y manteniendo una temperatura menor que si los apagan.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 1 mes #109759

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Si la temperatura exterior es muy baja puede ser que la presion de condensacion sea demasiado baja lo que provoca que el evaporador no se escarche completamente y no enfrie correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Arranque de arcón el fin de semana. hace 11 años 4 semanas #109948

  • jubelix
  • Avatar de jubelix
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola.

Gracias otra vez.

Yo también creo que puede ser la temperatura exterior muy baja junto con varios días seguidos sin actividad.

En todo caso no creo que este hilo merezca más tiempo de nadie.

Gracias a todos.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.