Averia en calor,pero no en frio hace 10 años 10 meses #114305

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola,
Tengo una maquina que en frio funciona correctamente, pero en calor no trabaja haciendo escarcha. He comprobado el gas y presión y aparentemente está todo bien. ¿alguna idea?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en calor,pero no en frio hace 10 años 10 meses #114306

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Aparentemente el problema es que en calor, la maquina tambie te enfria no? o eso es lo que entiendo al decit escarcha. El problema li tienes en ka valvula de 4 vias. Comprueba la bobina sustituyendola si es necesario, suele ser lo mas comun. Sino el problema li tienes en em cuerpo de la valvula y necesitaras cambiarla. Suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en calor,pero no en frio hace 10 años 10 meses #114307

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Bueno, en calor no he comprobado si saca "solo aire" o saca frio. La escarcha aparece en las válvulas solo en modo calefacción. Mirare la valvula.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en calor,pero no en frio hace 10 años 10 meses #114311

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Miralo. es facil. Solo engaña la sonda ambiente metiendola en un vaso de agua con hielo por ejemplo e intenta arrancar en calor. y metele la pinza a la bobina aver si consume.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: miguelbc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information