TEMA: congelación de máquina exterior en modo bomba.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141523

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El problema no es la presión, es el rendimiento que tienes en el equipo recuerda que tienes un equipo con tecnología inverter, la unit exterior da y recibes órdenes dependiendo del rendimiento y demanda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141524

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El filtro aire de la unit interior está limpio, retorno de aire a la unit interior es por falso techos hasta el baño donde está la unit interior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141533

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola si el filtro se ha limpiado aunque estaba limpio; el retirno es por falso techo hasta el baño que es donde está la unidad interior. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141535

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues si no tienes nociones de equipos de climatización , creo como usuario ya has echo todo lo que has podido.
Ahora tendría que evaluar el equipo un técnico cualificado.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141536

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hombre nociones si que tengo por eso intento verla yo sabes?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141537

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si el refrigerante es R-410 y tienes 8'5 bar de presion relativa en aspiracion la temperatura de evaporacion es de +7ºC. Por lo tanto la unidad exterior no puede hacer hielo de no ser que la temperatura exterior sea -2ºC y le caiga agua encima.

Por lo tanto........ si con +10º C la unidad exterior hace hielo en su bateria (ahora evaporador) creo que tienes que mirar las condiciones de funcionamiento mas detenidamente........., si hace o no deshielos.......... y etc.

El salto termico en la unidad interior, dices, si son +18º C en el aspiracion, repito en la aspiracion aspiracion o retorno en la misma entrada de la unidad, y +45ºC en impulsion de cualquiera de las rejillas de impulsion, y tienes los filtros limpios, es que a la maquina le falta algo de aire o esta en la velocidad minima.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141538

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
8,5 bares es una presion mas que adecuada para el refrigerante r410 ya que estarias evaporando sobre los 3,7, pero si se trata de un equipo inverter lo ams conveniente es poner en marcha el equipo en modo test run para que trabaje a velocidad fija. De que zona eres? quizas una alta humedad tambien te este afectando al funcionamiento, ya que es la unidad exterior la que te condensala humedad, y una limpieza deficiente de la unidad exterior provocaria igualmente que se formase hielo mas rapidamente, aumentando el numero de desescarches .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141540

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
jlecologista escribió:
Buenos días a todos,tengo un problema con una máquina de conductos inverter hiyasu de 8kw para unos 70 mts, con gas r410a la cual no pasa de 18/19 en la estancia aún sacando el aire por las rejillas a 43/45 grados, le he medido presión en modo frío al mínimo para ver como anda de refrigerante y me da una presión de 8.5 bares con lo cual pienso que esta bien pero la máquina exterior se congela como a las dos horas incluso con una temperatura exterior de unos 10 grados, tengo una distancia de tubos de unos 12 metros entre máquina exterior e interior, si me pudieseis ayudar os lo agradería mucho, gracias y espero vuestras respuestas.

A ver compañeros,. esto es lo que decía de los 8,5 bares, que era andando en frío.
Si no localiza la toma de baja que estará dentro del equipo funcionando en calor no puede medir aspiración.

Por eso le decía yo que esa lectura no servía para nada.

Si la batería se congela completamente, no creo yo que le falte gas, y con ese salto térmico en la evaporadora no creo yo que el rendimiento sea malo. A lo mejor poco caudal , pero nada en la condensadora.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo, jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141544

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Gracias por tu respuesta si hace hielo en ciclos más/menos de 1, 30horas o asi se para y desescarcha incluso sale el simbolo en la pantalla del cronotermostato. En la aspiración de ka interior tengo 19/20 y salida 43/45 y la velocidad de ventilación está en automático pero he probado en máxima y da igual, yo creo que le puede faltar un poco de gas no crees?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141546

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Soy de Cáceres no se probaré esa opción a ver, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141548

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si cuando hace el desescarche toda la batería exterior está escarchada , no le falta refrigerante.
Si ves que hay una parte escarchada y otra no, pues le faltará.
Sigo pensando que con esos saltos térmicos, la máqina rinde bien, a no ser que tengas una instalación de conducto que tenga mucha caida de presión y reduzca el caudal y retenga el equipo.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141549

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Con esos saltos termicos y esa presion de baja de 8,5 creo que esta todo correcto.... una humedad relativa alta acompañado de acumulacion de polvo en la bateria exterior es lo que le origina la acumulacion de hielo, con toda seguridad, ayudado por la columna que tiene delante... Seria bueno ver fotos de la instalacion.... por un foro todo son especulaciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.