Vamos haber :
1: En modo calor el ventilador de la unit interior está controlado por la temperatura del intercambiador interior, por lo tanto sino está a la temperatura que tiene configurada bajará su caudal, de hay ése salto térmico tan grande.
Por mucho que habrás puertas. quites placas, no va a dar más.
2: Te recuerdo y repito que tienes un equipo con tecnología inverter , por lo tanto el compresor actúa en función de la demanda de temperatura de la unit interior ok.
Si el equipo tiene algún problema aunque le pongas el máximo de temperatura de consigna 30c, no va a rendir lo suficientemente y bajará su capacidad.
Motivos :
1 Falta de refrigerante por una fuga, el equipo intenta dar servicio la unit exterior detecta temperatura de descarga del compresor elevada, la válvula expansión abre al máximo si continúa la anomalía el compresor baja su frecuencia.
2 Fallo de la válvula de expansión electrónica.
Como USUARIO si tienes un tester con pinza amperimetrica puedes comprobar el rendimiento de la unit exterior.
Ver posibles pérdidas en las llaves de la unit exterior e interior.
O llamar a un SAT o al técnico instalador de confianza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 4 meses #141588
El compañero comento "Con tu permiso ya que no eres profesional moberé el post a consultas de usuario final ".
Y le contestaste " Me parece perfecto,muchas gracias ya colgaré fotos al respecto de todos estos datos".
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 4 meses #141591
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Mi experiencia en unidades inverter me dice que las presiones son relativas ya que si no se pone la unidad en modo servicio es decir al 100% las medidas no valen para nada. Sobre la formacion de hielo revisa el valor ohmico de la sonda de desescarche me da la impresion que los tiros van en ese camino, el salto termico de la unidad interior me parece correcto otra cosa es que la unidad sea capaz de vencer la carga termica en este caso no es problema de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 4 meses #141638
Buenos días hoy pensaba darle una vuelta a la máquina y tomar algunas medidas más al respecto dentro de lo que pueda claro ya os diré gracias vy un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #141652
Hola he realizado algún vídeo con ls máquina funcionando, lecturas con termómetros, pinzas amperimetrica etc . intentare subirlo por aquí, pero si no me hes posible os lo diré por si alguno amablemente me quiere pasar su correo y pasárselo al mismo, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
congelación de máquina exterior en modo bomba.
hace 9 años 3 meses #141653
SUBIR IMAGENES : subir fotos - subir imagen - www.subeimagenes.com/ y subir el enlace al post.
Y los videos puedes subirlos aquí :
Ver "Cómo Subir Un Vídeo a YouTube (y hacerlo bien) [2…" en YouTube - Cómo Subir Un Vídeo a YouTube (y hacerlo bien) [2…:
Y luego subes el enlace al post.
Por otra parte que has notado y has averiguado mientras estabas verificando el equipo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.