Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: quitar hielo camara evaporador

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166364

  • aprender
  • Avatar de aprender
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos. Soy nuevo por aquí y necesito ayuda.
Tengo hielo en el interior del evaporador y el ventilador choca sin cesar haciendo cada vez mas ruido. Cual es la mejor forma de quitar ese hielo. No se donde lo tengo que publicar
Gracias de antemano...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166366

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No te lo tomes a mal, pero has probado a parar la maquina a ver si se derrite?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166371

Hola! Para derretir el hielo de evaporadores de camaras suelo utilizar agua caliente, bien una manguera o un atomizador que saca el agua caliente a presion, si dispone de resistencias de desescarche las fuerzo controlando la temperatura. Por supuesto equipo apagado.
Deberas de encontrar la causa que ha originado esa formacion, desescarches insuficientes, resistencias rotas, entrada de humedad, ventiladores rotos, resistencia de desague,..........
Tras la eliminacion del hielo comprobacion de funcionamiento del evaporador comprobando presiones, temperaturas, ΔT y por supuesto los desescarches.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, aprender

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166379

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola solo una pregunta
¿eres técnico ?
mientras tanto respondes e movido el post a esta sala , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166382

  • aprender
  • Avatar de aprender
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
jeje no me lo tomo a mal.... es una cámara grande con mucho genero y no puedo pararla....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166384

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Agua o decapadora.
No te queda otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aprender

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166386

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Si no quitas el hielo la produccion frigorifica es casi nula , da igual tenerla en marcha o no , el genero se deteriora , dinero a la basura , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 11 meses #166397

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como dicen los compañeros , para quitar más tarde o temprano tendrás que parar , lo justo para quitar el hielo y luego verificar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: electom21, rodrigomigel@gmail.com

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 8 meses #170632

  • David88
  • Avatar de David88
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola compis yo lo mejor que he probado es con una vaporeta va bastante rápido y de paso lo deja impecable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 8 meses #170650

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola
Habría que ver...
Ajustes de tiempo de desescarche
Ajuste de tiempo de fin de descarche
Ajuste de temperatura final de desescarche
Y de los más importantes; ajuste de tiempo de goteo y posterior arranque.

Comprobar sonda 2 de final de descarche y control de ventiladores
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 8 meses #170700

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Compi,corta frio de la solenoide 1o.,si tienes un eliwell,comprueba la sonda PB2,tal y como dice el anterior comentario.
Si es el eliwell tienes que acceder a la carpeta de Crist y mirar el det(defrost end time) y el dst(defrost stop temperature),com prueba la PB2 antes,localízala 1o,normalmente se ubica en el sitio más desfavorable del evaporador,hay que ir analizando....a o menor tienes muy abierta la expansión.

Ya dirás
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quitar hielo camara evaporador hace 7 años 8 meses #170701

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Disculpa,la carpeta és la def,de defrost.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information