Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de controlador de puesta en marcha

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172163

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días
Tengo una maquina de conductos CLIMA ROCA YORK BCHO- 101 - 38/D Trifasica.
Me gustaría saber si se podría cambiar el mando de poner la maquina en funcionamiento por otro mas nuevo o solo funciona con el especifico suyo y mejor no tocarlo. También quisiera saber si alguien tiene el manual técnico de dicho equipo mencionado ya que he comprado la casa que esta dotada de climatización por conductos y el dueño anterior los tiraría.
También quisiera vuestra opinión respecto a este equipo, no se si esta bien o es malo.

Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172175

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola corrales.
Cordial Saludo.
Una vieja recomendación dice: si un equipo esta trabajando bien no se toca.
si quieres puedes hacer evaluar el funcionamiento del equipo y mirar si se justifica hacer ajustes.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, Calefaccióneltorno, CORRALES

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172178

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Estoy con el maestro olfera, pero si estuviera roto el controlador y no lo encuentras, se podria poner uno dependiendo de la conexión electrica. Echale una foto a la conexión y la vemos. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, CORRALES

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172183

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por la referencia es un antiguo equipo compacto con refrigerante R22 que en Europa ya no se puede utilizar y su compresor on/off .
Si funciona y no te repercute demasiado su consumo , mientras funcione aprovéchalo , no merece la pena cambiar su mando si hace su cometido .

Otro punto es si estás pensando en reemplazarlo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, tecnoalberto, Calefaccióneltorno, CORRALES

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172306

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El problema que lo veo, es que en el display no se ve bien los numeros(temperatura si esta en frio o calor ect) la maquina funciona bien, pero si hay posibilidad de cambiar el termostato me gustaria cambiarlo para hacer una lectura de el bien. Esta tarde hare unas fotos y las pondre a ver si me podeis ayudar.
Muchas gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172344

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días

El termostato que lleva mi maquina CLIMA ROCA YORK BCHO- 101 - 38/D Trifasica es ROCA DSL 610.
Me gustaría cambiar el termostato por otro nuevo ya que el que tengo el display no se ve muy bien. ¿Cual seria el termostato adecuado que habría que poner para sustituirlo?
No se si hay una marca genérica o es necesario buscar el mismo.
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 6 meses #172364

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola.
Tienes varias opciones :
Instalar el mismo solicitándolo a Roca , sustiturlo por el fabricante que se lo fabricaba a Roca e Hitecsa , Jhonson....etc el modelo es Enerstat DSL 600 .

O instalar otro con las mismas características pero distintas medidas , tipo Eberle KRLB a 24 v .
Aquí te dejo un post en relación a tú consulta www.forofrio.com/index.php/foro/27-consu...termostato-para-roca

Si eres usuario , te recomiendo que lo instale un técnico , ya que hay que modificar el cableado de interconexión de termostato a unit exterior .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CORRALES

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 5 meses #172908

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días

Como me pongo en contacto con Roca, cuál es el teléfono? Que no encuentro nada.
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 5 meses #172910

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, CORRALES

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 5 meses #172974

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días
La unidad interior de mi máquina roca es BCI- 101- 21/B y el controlador de la pared es dsl- 610, la referencia de unidad que puse en mensajes anteriores era la unidad exterior. Espero pueda haber un mando compatible aunque no sea el mismo ya que funciona el que tengo actual pero no puedo ver ni temperatura ni funciones ni nada y es un fastidio. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 5 meses #172978

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mandos......claro que hay , en los post anteriores ya se comentó .

A 24v :

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

A 220v :

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Y unos cuantos más , como ves las dimensiones y voltaje varían .

Localiza un técnico que te verifique e instale el termostato que mejor se adecue a tu instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, CORRALES

Cambio de controlador de puesta en marcha hace 7 años 5 meses #172979

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ese termostato CORRALES es un termostato muy sencillo del tipo todo nada a 24V y que indica la temperatura ambiente del termostato+pared. Hay, como te han indicado, muchos modelos que pueden sustituirlo y cumplir sus funciones e incluso añadirle alguna sonda, por ejemplo de retorno, para tener en el nuevo más información.

Pero....., siempre hay un pero, para sustituir el termostato original por otro nuevo, o por exactamente el mismo modelo pero de otro pero de fabricante de equipos de aire acondicionado, hay que conocer las conexiones electricas del termostato y de la placa electrónica del equipo donde se va a conectar y, y, la configuración de los microinterruptores del termostato. De ahí que te hayan recomendado ponerte en contacto con Roca.

Aquí tienes información sobre ese termostato: www.passwordservices.co.uk/archive/ARTTH...L%20User%20guide.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, CORRALES
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information