Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problema con el aire de ventana de 24 btu

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172519

  • elmusicofrio
  • Avatar de elmusicofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
buenas quien me puede ayudar, tengo un aire acondicionado de 24 btu el problema es el siguiente esta limpio el marca los numeros del termostato de 16 a 30 el lo tengo trabajando en 22 y hay en el cuarto un frio regular a veces esta el calor fuerte y lo coloco en 20, 19, 18, y 16 pero hay es donde esta la falla cuando paso de 22 hacia abajo se congela cuando lo pongo en 22,19,18 y mas cuando esta en 16 si alguien me puede ayudar se lo agradesco gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172521

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, sos usuario o técnico??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172524

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo elmusicofrio si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic.
En cuanto a tu consulta y con las características del equipo , es normal que se congele el evaporador cuando bajas la temperatura de set por debajo de los 20ºC , y más si la humedad ambiental es alta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172527

  • elmusicofrio
  • Avatar de elmusicofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola me gusta la refrigeracion y estoy por hacer un pequeño curso pero soy usuario
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172528

  • elmusicofrio
  • Avatar de elmusicofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola gracias por tu respuesta pero el aire no hacia eso lo que paso es nuevo es por ello que pregunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172537

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, si ya tiene un tiempo de uso en el mejor de los casos puede tener los filtros sucios o el panel evaporador sucio. Trata de limpiarlo con un cepillo suave en el sentido de las aletitas. Trata de usar la velocidad máxima del ventilador y temperaturas no tan bajas, 25*C esta bien, no habitas una cámara frigorífica.
En el peor de los casos, si el equipo está limpio, hay una fuga de refrigerante.
Suerte
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con el aire de ventana de 24 btu hace 7 años 6 meses #172547

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Haber , no por bajar más la temperatura de set va a dar más frío .

Estará más tiempo en funcionamiento , pero no más frío .

Si antes no sucedía , es porque el equipo nunca llegaba a bajar la temperatura por debajo de 20/19ºC o por una humedad relativa muy baja .

Si ahora te sucede ( deduzco que el refrigerante es R22 ) el motivo puede ser o por pérdida de refrigerante ú obstrucción de capilar .

Verifica y nos cuentas , ok ?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information