Tengo 2 grupos frigorificos (6 compresores), 2 enfriadoras y 1 split de r-22.
Vinieron a darnos presupuestos y me recomendaron cambiar al R-422D.
Me dijeron que tienen que limpiar el circuito y cambiar el aceite. Tambien me comentaron que es facil de conseguir y que es el sustituto ideal de R-22.
¿que me podeis decir vosotros? y ¿que hago con el split?
un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
veo que eres usuario final , a este respecto solo comentarte que en este foro existe muchos técnicos con cualificación suficiente para aconsejarte de cual es el método a utilizar en tu instalacion , solo tienes que indicar cual es tu zona geográfica , y seguro que algunos de los muchos compañeros que este foro visitan pueden concertarte una cita para acerté un estudio de cual es la medida a tomar , esperamos tus noticias , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
lo haria casi con los ojos cerrados,pero lo que tengo leido si no me equivoco es que el cambio es directo,sin necesidad de cambio de aceite,cambia el filtro por seguridad y la termostatica te sirve solo es ajustarla de todas forma te remito a la seccion de actualidad en este foro donde hay mas informacion al respecto,donde se habla de los gases y te trae varia tablas comparativas y y su aplicacion y cambios a realizar,prueba primero con el aire acondicionado y segun el resultado actuas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas, e realizado el cambio a R-422D en 3 enfriadoras trabajando a 10º de retorno de agua y como dice matemango no es necesario cambiar aceite, solamente si tuvieses problemas de retorno se le podría añadir un % de aceite POE(lo recomienda el fabricante), si que hay que sustituir filtro ya que abres el circuito y regular el recalentamiento de la valvula (yo tuve que abrir).Antes de todo esto toma todos los datos de trabajo del equipo funcionando con R-22 y compara, yo por la experiencia que tengo(de momento poca)con R-422D no es muy satisfactoria pero el cliente con los tiempo que corren aceptan el presupuesto mas barato, tenemos un equipo en el banco de pruebas ya contaré que tal a ido.
saludos