Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR

TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR hace 14 años 3 meses #30067

  • Holmmes
  • Avatar de Holmmes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola,buenos dias,un saludo a todo el mundo del foro:
Me presento,soy Carlos de Valencia y recurro a vosotros para ver si me podis ayudar.
Tengo un aparato de aire inverter Tadiair frio-calor.
La unidad externa es modelo:TAVS12HO Y LA INTERNA: TAVS12HI.
Hace un par de días vino el servicio tecnico y le recargó el gas R407C también le cambiaron una bobina en la unidad externa.El aparato ahora ya funciona pero tiene un problema y es que se para el compresor y vuelve a arrancar.¿En los inverter no debería pasar eso no?
Pongo el seguimiento del aparato dando los maximos detalles:
Puesto en marcha a las 12:15h
24º en el mando
Velocidad del ventilador interior en hig
Mode Heat
Se enciende el piloto rojo de descarche durante 1 minuto aproximadamente y comienza a funcionar.
A las 13:00h Se para el compresor y ventilador exterior y la unidad interior hecha aire ambiente.
Temperatura de mi termómetro 23º.
A los 3 minutos arranca el compresor y vuelve a hechar aire caliente.
A las 13:25h vuelve a parar el compresor y etc.
La temperatura de mi termometro a la altura de la sonda del split es de 24º
A los 2 minutos vuelve a arrancar otra vez y así continuamente.
¿Alguien podría decirme por donde tengo que enfocar la averia?.
Ahora mismo me está funcionando como sino fuera inverter.
Gracias por su atención.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR hace 14 años 3 meses #30069

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
creo que tienes la placa mal el inverter no debe parar consultalo con el manual
un saludo moya
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR hace 14 años 3 meses #30071

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la avería que describes creo que tendrías , o bien que reclamar al S.A.T que te hizo el arreglo (si esta reparación aun esta en garantía) o recurrir a cualquiera de los tecnicos que en este foro trabajan ya que por lo que te comenta el amigo moya puede tratarse de la placa , que por cierto en la zona de valencia hay bastantes registrados en el foro y te podrían visitar , por ejemplo el amigo luis16es, picasso ,ELMECLIMA, y muchos mas , que seguro te diagnosticar y resolver el problema , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR hace 14 años 3 meses #30084

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Que de zona eres, en Valencia capital esta el compañero antesima.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR hace 14 años 3 meses #30154

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Deberías consultar con el sat la lógica de funcionamiento de la máquina.
Escuchas el compresor si cambia de revoluciones? Eso sería lo mas importante.
Hay maquinas inverter baratas que aunque sean inverter hacen muchos cortes, todo depende de los parametros y rangos de temperaturas de control que tenga la maquina y su modulacion. Es como el que tiene un BMW o un 600.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TADIAIR INVERTER SE PARA Y VUELVE A ARRANCAR hace 14 años 3 meses #30182

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola Holmmes,esta marca es distribuida por Carrier(es una segunda marca que tienen y mas economica)no por eso tiene que funcionar de esa manera,si la unidad exterior te esta parando y arrancando no es por temperatura si no por alguna anomalia que en los leds que hay en el interior de la unidad exterior te lo indicara.Lo de recargar no lo entiendo y menos de R-407 cuando esta unidad es de R-410.Tambien decirte que no deberia hecharte aire ambiente,si fuese un paro por temperatura (cosa casi imposible)el ventilador de la unidad interior deberia de bajar de revoluciones en vez de dar aire ambiente.Yo de ti llamaria a Carrier al 902.300.700 y se lo explicas al tecnico que te atienda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information