NIkelodeum escribió:muchas gracias por tu respuesta, realmente nose si ese modelo tiene la tecnologia inverter, no me suena la verdad.
Entonces poniendo el termostato que ponga la maquina funcionará a tope hasta alcanzar esa temperatura y luego desconectará¿ ami me da la sensacion que ponga la temperatura que ponga va a tope y para muy de ves en cuando.
Con un termostato digital no ganaria nada?
GRACIAS!!!!
Con un digital puedes afinar la temperatura mas y son mas precisos pero el funcionamiento sera el mismo.
A tener en cuenta muy importante la situación del termostato, si esta cerca de una puerta, ventana o rincon de la estancia, te puede dar lecturas erroneas, ten en cuenta que el termostato controla la temperatura de donde esta situado y si la salida del aire esta en una situación opuesta, se crean diferencias de temperatua en la estancia.
Tambien a tener en cuenta si el calculo de la potencia instalada es correcto, en caso de ser escaso, el equipo apenas para o no llega a parar sin llegar a la temperatura deseada y un exceso de potencia te enfria mucho antes de detectar el termostato.
Si tienes algun problema, se puede poner en contacto contigo algun tecnico de la zona de la cooperativa de forofrio y analizar el sistema que tienes.
Un saludo