TEMA: Ayuda termostato Roca York

Ayuda termostato Roca York hace 12 años 10 meses #68114

  • NIkelodeum
  • Avatar de NIkelodeum
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola gente, espero podais hecharme una mano, ya que no entiendo nada del tema.
Tengo instalado en casa una maquina frio calor Roca york, nose el modelo exacto porque en los papeles que me dieron porne AVO-77BB a 170BB asi que nose cual será.
El tema esta en que el termostato es analogico y ponga la temperatura que ponga, SIEMPRE enfria lo mismo, por lo que me decidí a cambiar el termostato, que ademas, a dado hace años un chispazo aunque sigue funcionando.
Dentro del termostato por T40 y hay 8 calbles conectados, la pregunta es: que termostato digital y no muy caro puedo comprar en Valencia, a poder ser en tienda fisica? es complicado cambiarlo?
MUCHAS GRACIAS!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 12 años 10 meses #68128

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
NIkelodeum, pongas el termostato que pongas, si la maquina no es con tecnologia Inverter, siempre te enfria lo mismo, la función del termostato es la de parar el equipo cuando se alcanza la temperatura regulada.

Si el equipo es con tecnologia Inverter, el termostato envia una señal de temperatura que incide sobre la regulación del compresor haciendo que la potencia se ajuste a la demanda.

Para cambiar un termostato por otro identico, solo tienes que tener la habiliadad del manejo del destornillador adecuado, conexionando "A" con "A" y "B" con "B", siempre con la alimentación electrica desconectada.

Para cambiar de modelo ya tienes que tener conocimientos de electricidad e interpretación de esquemas y colocar un termostato que sea compatible con el equipo, no tos valen.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 12 años 10 meses #68154

  • NIkelodeum
  • Avatar de NIkelodeum
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
muchas gracias por tu respuesta, realmente nose si ese modelo tiene la tecnologia inverter, no me suena la verdad.
Entonces poniendo el termostato que ponga la maquina funcionará a tope hasta alcanzar esa temperatura y luego desconectará¿ ami me da la sensacion que ponga la temperatura que ponga va a tope y para muy de ves en cuando.
Con un termostato digital no ganaria nada?
GRACIAS!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 12 años 10 meses #68160

  • haropesca
  • Avatar de haropesca
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 1
los Termostato que utiliza roca para esa serie es este Termostato DSL-610
o Termostato DSL-600SC pero es lo mimo que te dicen los colegas no vas a
conseguir mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 12 años 10 meses #68161

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
NIkelodeum escribió:
muchas gracias por tu respuesta, realmente nose si ese modelo tiene la tecnologia inverter, no me suena la verdad.
Entonces poniendo el termostato que ponga la maquina funcionará a tope hasta alcanzar esa temperatura y luego desconectará¿ ami me da la sensacion que ponga la temperatura que ponga va a tope y para muy de ves en cuando.
Con un termostato digital no ganaria nada?
GRACIAS!!!!

Con un digital puedes afinar la temperatura mas y son mas precisos pero el funcionamiento sera el mismo.

A tener en cuenta muy importante la situación del termostato, si esta cerca de una puerta, ventana o rincon de la estancia, te puede dar lecturas erroneas, ten en cuenta que el termostato controla la temperatura de donde esta situado y si la salida del aire esta en una situación opuesta, se crean diferencias de temperatua en la estancia.

Tambien a tener en cuenta si el calculo de la potencia instalada es correcto, en caso de ser escaso, el equipo apenas para o no llega a parar sin llegar a la temperatura deseada y un exceso de potencia te enfria mucho antes de detectar el termostato.

Si tienes algun problema, se puede poner en contacto contigo algun tecnico de la zona de la cooperativa de forofrio y analizar el sistema que tienes.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 12 años 10 meses #68169

  • NIkelodeum
  • Avatar de NIkelodeum
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 11 años 3 meses #105682

  • PERRO PACH
  • Avatar de PERRO PACH
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: -1
saludos desde toluca mexico aca tengo un sistema roca york pero el que yo cheque es bomba decalor tiene una valvula de tres vias ha de ser antiguo pues todavia no he visto en mexico este modelo en inverter........ B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda termostato Roca York hace 11 años 3 meses #105686

  • instaltoni
  • Avatar de instaltoni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
ten cuidado con el termostato que compras la serie bb de roca yorck funciona a 220 el termostato y el resto de series funciona a 24v si pones uno de 24 v en esa maquina adios al termostato te aconsego el tempo es un termostato a 220 digital