Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: CARRIER CON AIRZONE

CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69348

  • rafeta29
  • Avatar de rafeta29
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola a todos, vivo en un piso de 100 m", con la preinstalacion en todo el piso para el aire, me he puesto un equipo carrier con airzone,:

EVAPORADORA, MODELO: 40DQV080
CONDENSADORA, MODELO: 38VYX080N

tengo 5 termostatos:cocina,comedor y tres habitaciones,el maestro en el comedor, y en el pasillo una rejilla que se abre cuando enciendes desde cualquier termostato,

Lo que quiero hacer es lo siguiente: poder abrir yo cuando quiera la rejilla del pasillo, y anular la compuerta de sobrepresion que lleva la evaporadora en la impulsion, he leido en algun sitio que se puede hacer instalando algun aparato electronico,para asi evitar el despilfarro que esto supone, agradezco de antemano el molestarse en leerme, haber si alguien tiene la misma maquina o ha hecho lo que quiero hacer yo, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69349

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
rafeta29, te movi el post a esta sala, para estar mejor localizado.

La función de la com puerta de sobrepresión es la de desviar el exceso de aire cuando cierran las rejillas, si eliminas esta función crearas una sobre presión en el conducto no propia y no tendras retorno para que pare el equipo.

Podrias explicarnos el motivo de esta variación.

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69353

  • rafeta29
  • Avatar de rafeta29
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchas gracias por ayudarme, y por mover mi mensaje a otro sitio mas localizable, soy novato, perdonar,el motivo es simplemente que cuando lo he visto no me cuadraba, pero me han dicho lo que tu me dices que es todo normal, y para el buen funcionamiento de la maquina debe de estar esta compuerta de sobrepresion, pero claro; enciendo el termostato de una habitacion pequeña y la compuerta se abre (asaco) y sale un chorro de aire que se pierde por el falso techo, y claro a la larga es un gasto esto que se pierde,yo queria saber si se puede hacer algo al respecto,gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69357

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Hola compi ,ante todo si pudieras dar mas datos de la instalación,tiene sonda de retorno la centralita airzone?,la maquina es on/off o inverter? por lo que deduzco y como es comun en vivviendas el retorno es por plenum,es que cambia mucho,por mi experiencia en sistemas inverter por la propia filosofia del sistema inverter los sistemas de zonas (todos, Koolair,airzone,airnova,etc)funcionan bien y con eficiencia con cualquier porcentaje de caudal demandado;15% de demanda activada,caudal sobrante abre compuerta de sobre presión desvia este a el retorno,sonda de retorno de la maquina detecta bajada de temp por debajo de T de consigna y bajando revoluciones del compresor ,con lo que baja la "Potencia" del sistema ajustandoce a la demanda puntual,conclusión es impresindible la actuación automatica de la compuerta.Otra cosa bien distinta es con sitemas on /off sobre todo con grandes caudales a partir de maquinas de mas de 14KW ,ahi a partir de menos de un 30 % de la demanda conectada si no tienes una sonda de retorno que controle bien la temp te puede saltar el presostato de alta , sobre todo en invierno,en caso de tenerlo puede ser que los ciclos de parada marcha sean muy cortos redundando en un acortamiento del ciclo de vida del compresor y aumento considerable del consumo,los sistemas de zona hay que ajustarlos y calcularlos muy bien en este tipo de maquinas porque pueden causar muchos problemas y lo nse por expeirncia propia,no siempre dicen toda la verda los fabricantes de los mismos.perdonar por la chapa y a tu disposición
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69361

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
rafeta29 escribió:
Muchas gracias por ayudarme, y por mover mi mensaje a otro sitio mas localizable, soy novato, perdonar,el motivo es simplemente que cuando lo he visto no me cuadraba, pero me han dicho lo que tu me dices que es todo normal, y para el buen funcionamiento de la maquina debe de estar esta compuerta de sobrepresion, pero claro; enciendo el termostato de una habitacion pequeña y la compuerta se abre (asaco) y sale un chorro de aire que se pierde por el falso techo, y claro a la larga es un gasto esto que se pierde,yo queria saber si se puede hacer algo al respecto,gracias.

Por lo que comentas el retorno no esta canalizado y deberia estarlo desde la unidad interior a la rejilla del pasillo y en ese tramo estar conectado en conducro de la compuerta de sobrepresión.

Si fuese el caso, te tendrias que centrar en solucionar ese problema.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69370

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola a todos. Hay una novedad en el sistema airzone. Instalando un aparato electronico llamado pasarela este sistema entra en el protocolo del equipo y conforme cierras rejillas te varia el caudal de la unidad interior hasta que cierra la ultima y desconecta el equipo.Airzone indica que con este sistema no hace falta instalar compuerta de ssobrepresion. Un saludoooooooooooooooo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69374

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias oscar por la información, cada dia aprendiendo.

Pregunta: este sistema que comentas se encarga el de regular la velocidad del ventilador directamente o tienen que ser equipos de con diferentes velocidades.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69377

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Con la pasarela lo que se puede conseguir es actuar sobre las velocidades que ya tiene el motor ventilador y en muchos casos no creo que sea conveniente suprimir la compuerta de sonrepresión. Si por ejemplo tenemos un equipo de 9000 frig/h y demandamos frío en un dormitorio solamente aunque el equipo funcione a baja velocidad de ventilación, esta será excesiva
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69378

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
A lo que comentais, deduzco que este sistema se debe de poner solo en equipos inverter, de lo contrario ya me direis que hago con toda la potencia en un solo dormitorio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69379

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
OSCAR ALBACETE escribió:
Hola a todos. Hay una novedad en el sistema airzone. Instalando un aparato electronico llamado pasarela este sistema entra en el protocolo del equipo y conforme cierras rejillas te varia el caudal de la unidad interior hasta que cierra la ultima y desconecta el equipo.Airzone indica que con este sistema no hace falta instalar compuerta de ssobrepresion. Un saludoooooooooooooooo
Oscar,eso me comentaron en la feria pero no en todos los equipos,mas bien en unos pocos,la pasarela no es un equipo propiamente dicho,es un interfase y protocolo de comunicación entre la centralita airzone y el equipo,ya existe sobre todo con maquinas inverter,yo al menos lo he montsdo con maquinas Daikin epro siempre con compuerta de sobre presión,lo de controlar el caudal de impulsión ya es mas dificil pues la maquina deberia venir preparado para eso desde el punto de vista de Hardware(elementos de control del ventilador de impulsión y del propiop ventilador),asi como el software de control el cual ningun fabricante permite que airzone ni nadie modifique,por otro lado en maquinas pequeñas (hasta 12 Kcal/h) existe escalonamiento de la velocidad del ventilador en conductos pero el caudal inferior tendria que coincidir con los tramos porcentuales de los caudales de demanda de las ultimas rejillas abiertas y te aseguro que eso no ocurre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69380

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Pascalin, en verano correr dandole vueltas a la cama, y en invierno abriendo las ventanas.

jajajajajajaj
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CARRIER CON AIRZONE hace 12 años 9 meses #69381

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola si tienes una rejilla solamente con este sistema este funcionara a una velocidad minima, pero si haces un buen calculo de rejillas y conducto dejas la instalacion sin ruidos y con una velocidad del aire suficiente y no molesta.Tengo varias instalaciones con este sistema en equipos inverter y funcionan muy bien y si no quieres modificar rejillas y conducto bien se puede colocar un par de rejillas o difusores en el pasillo sin motor, que no le biene mal a una vivenda muy calurosa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information