TEMA: Falla en arranque de compresor

Falla en arranque de compresor hace 12 años 8 meses #70689

  • tony74
  • Avatar de tony74
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buen día amigos, tengo un problema con un clima de ventana que al encenderlo el compresor hace un ruido extraño y no arranca y esto lo hace varias veces y ya despues de 5 ó 6 intentos arranca el compresor. pero al momento que corta y vuelve a querer arrancar pasa lo mismo.....me podrian ayudar con esta falla?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 12 años 8 meses #70702

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo tony74 ¿eres tecnico?

de momento e movido tu post a esta sala ya que por tus escasos datos tecnico aparte de que lo habías abierto en la sala de humor , creo que eres usuario final , si no fuera así te ruego me lo hagas saber y volveré a poner este post en su lugar correspondiente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 12 años 8 meses #70721

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Tiene pinta de condensador d arranque, comprueba el consumo del compresor cuando hace esos ruidos si es muxo mas elevado al q t pone en la placa d caracteristicas y se calienta demasiado prueba a cambiarselo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 12 años 8 meses #70760

  • geston
  • Avatar de geston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • lealtad a la profesion
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
hola amigo primero checa la alimentacion si concuerda con el equipo
y checa el condenzador de arranque puede ser que ya no sirva en el caso de que no arranque no funciona el compresor.
como quisiera tener el dinero que mis hijo creen que tengo como quisiera tener las mujeres que mi esposa cree que tengo y guapo como mi mama cree que soy.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 12 años 7 meses #74551

  • geston
  • Avatar de geston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • lealtad a la profesion
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
hala amigo lo primero que debes checar si tienes alimentacion en la red
y luego ver si le llega a tu equipo en caso de no arrancar tu equipo prueba el condensador puede estar desconpuesto
como quisiera tener el dinero que mis hijo creen que tengo como quisiera tener las mujeres que mi esposa cree que tengo y guapo como mi mama cree que soy.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 11 años 3 semanas #110044

  • chiquilin
  • Avatar de chiquilin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Tengo el mismo problema es un aire de ventana cuando lo enciendo el compresor como que se hecha un gas leve y no alcanza a encender que sera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 11 años 3 semanas #110045

  • chiquilin
  • Avatar de chiquilin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Tengo otro que lo prendo y el compresor hace un ruidajo y se apaga y al rato otra vez enciende y se vuelve a apagar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 11 años 3 semanas #110046

  • chiquilin
  • Avatar de chiquilin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Tengo el mismo problema es un aire de ventana cuando lo enciendo el compresor como que se hecha un gas leve y no alcanza a encender que sera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 11 años 3 semanas #110050

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
checa el capasitor de arranque del co´mpresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 11 años 3 semanas #110051

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
deve ser el capasitor de arranque checalo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en arranque de compresor hace 11 años 3 semanas #110082

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Condensador de arranque. No hay otra.

coste=10 €
El administrador ha desactivado la escritura pública.