TEMA: Caldera

Caldera hace 12 años 4 meses #81598

  • Laban
  • Avatar de Laban
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Electrico industrial
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos ,tengo una caldera de gas natural mixta el problemilla es q la calefaccion funciona perfectamente pero el agua caliente s. sale agua a poca temperatura y a veces funciona bien??(saunir dubal).
Soy electrico indrustrial si ho puede ayudar en algo ya sabeis. :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #81617

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola, deberías de ponerte en contacto con un técnico competente en la materia, es probable que tengas CAL en las paredes y el intercambio térmico sea bastante pobre

saludos y suerte!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #81658

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
puede ser caudal a mais ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #81664

  • cceporrete
  • Avatar de cceporrete
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Mirate el filtro de entrada de agua de la caldera,haber si la maya esta sucia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82042

  • Laban
  • Avatar de Laban
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Electrico industrial
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos/as ,vino el tecnico de la caldera me soplo 83€.no encontro nada ,me dijo que lo que pasaba era q eran los grifos termostaticos que aun q esten cerrados puede pasasr agua fria hacia la caliente por eso la caldera no detecta q tiene un grifo abierto, no se pone en marcha o se poner en marcha para calentar un caudal de agua inferior del real.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82047

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Laban escribió:
Hola a todos/as ,vino el tecnico de la caldera me soplo 83€.no encontro nada ,me dijo que lo que pasaba era q eran los grifos termostaticos que aun q esten cerrados puede pasasr agua fria hacia la caliente por eso la caldera no detecta q tiene un grifo abierto, no se pone en marcha o se poner en marcha para calentar un caudal de agua inferior del real.

Primera pregunta , era un Tecnico Oficial de Saunier Duval o era uno de los que te mandan Gas Natural

Segunda : Le pagaste el dinero ?

Lo digo porque la teoria de el agua de caliente a fria en grifo termostatico no cuadra en absoluto,parece una excusa para cobrar la factura y poco más .Entendi de tu post que cuando no te funciona el ACS ( Agua Caliente Sanitaria) te ocurre en todos los grifos no ?

Si la caldera no aranca en ACS puede ser por fallo del sensor de caudal,o por caudal insuficiente el el circuito de ACS.Este caudal insuficienete puede ser por baja presion de alimentacion , obstruccion de cal en la Caldera , o suciedad en los filtros del grifo termostatico ,telefono o atomizadores de los grifos ,suponiendo que sea ese el problema que tienes .

Ya diras .

EDITO : Si el agua caliente sale a poca temperatura podria ser por acumulacion de cal, aunque entonces parece raro que aveces vaya bien y otras veces no .tambien habria que saber si ocurre en todos los grifos o solo en alguno .
Que modelo de caldera es ? Que tipo de Gas usa ,propano o Natural ?
Última Edición: hace 12 años 4 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82090

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
debes comprobar si cuando demandas acs, el circuito que va a radiadores recibe calor, es decir si comienza a calentarse la tuberia que va hacia los radiadores, si es asi, el problema es que la valvula de tres vias o inversora no cambia del todo y te deja escapar parte de la potencia hacia los radiadores, puede ser problema mecanico del cuerpo de agua si es caldera antigua con membrana( sustituyendo esta y limpiando valvula se corrige) o problema de la propia valvula si ya esta es motorizada, pequeños restos de cal que impidan el cierre completo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82091

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
los grifos termostaticos pueden funcionar como by-pass a toda la instalacion de acs, probocando que el agua fria se introduzca en el circuito de acs sin pasar por fluxostato de la caldera, y esta o no arranca o si lo hace sufre una caida importantisima de temperatura en el agua de consumo debido a que esta viene premezclada con la fria, problema mas que comun en instalaciones con estos grifos, mamparas de ducha etc, todo lo que tenga termostatico, simplemente fallan los antirretornos que estos tienen en el interior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82092

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
en principio el combustible de la caldera carece de importancia para la potencia que debe de proporcionar la caldera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82133

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
galan escribió:
los grifos termostaticos pueden funcionar como by-pass a toda la instalacion de acs, probocando que el agua fria se introduzca en el circuito de acs sin pasar por fluxostato de la caldera, y esta o no arranca o si lo hace sufre una caida importantisima de temperatura en el agua de consumo debido a que esta viene premezclada con la fria, problema mas que comun en instalaciones con estos grifos, mamparas de ducha etc, todo lo que tenga termostatico, simplemente fallan los antirretornos que estos tienen en el interior

Tienes razon , con un pequeño matiz .Si ocuriera que la valvula anatiretorno del grifo termostatico no cierra bien , podria ocurrir este bypass al circuito de ACS siempre que se abra un grifo que no sea el termostatico , con lo que el problema de no disparo ,o baja temperatura de ACS ocurriria en el resto de tomas ,no habria este fallo en el grifo termostatico .Si el probelma del termostatico esta en el cartucho mezclador , seria solo en el termostatico donde la temperatura del ACS no seria correcta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82134

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
galan escribió:
en principio el combustible de la caldera carece de importancia para la potencia que debe de proporcionar la caldera

En principio si , pero tambien podria ser que en ocasiones la presion de gas no sea la correcta .Esto seria independiente del gas, pero acostumbra a ser mas problematico con gas propano .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera hace 12 años 4 meses #82152

  • R-22
  • Avatar de R-22
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola. A mi me dijo un tecnico de Saunier Duval que el by-pass en los grifos termostaticos sólo ocurre con los grifos "malos" que venden en algunas superficies.
El administrador ha desactivado la escritura pública.