Pues eso que tengo un furgon con ese equipo montado y creo que toqueteando la botonera he desconfigurado el equipo, alguien tiene idea de como volver a poner los parametros de fabrica o los adecuados? gracias.
porque me aparece un mensaje Prl(alarma presostato baja presión)
Porqué toqueteaste?? Tenias algún problema??
Baja presión es baja presión,y a menos que Zanotti equipe un transductor,que no creo,es una entrada digital,o va o no va.Si o no.
Será un minipresostato de regulación fija.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20
hace 12 años 2 meses #83186
pues toque porque al ir conduciendo de madrugada y estar oscuro fui a tocar el botón de encendido y toque otro, despues fui a darle y toque otro y claro empezaron a modificarse valores sin querer y creo que cuando lo apague era tarde...
el caso que se pone a enfriar y de repente salta la alarma esa y se para.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20
hace 12 años 2 meses #83235
no creo ayas cambiado nada posiblemente el problema sea que tienes el gas muy justo y con el frio que hace este casi todo condensado en forma liquida en el deposito prueva a meterle un poquito mas.y ojo comprueba que funcione el ventilador que algunos de estos equipos suelen montar dos presostatos,de alta y de baja en serie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20
hace 12 años 2 meses #83255
El ventilador si que funciona, segun pone el manual esta el presostato de alta y el de baja, entonces crees que puede ser que tenga poca carga de gas?,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20
hace 12 años 2 meses #83308
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.