Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20

Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20 hace 12 años 2 meses #83171

  • juanches
  • Avatar de juanches
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Pues eso que tengo un furgon con ese equipo montado y creo que toqueteando la botonera he desconfigurado el equipo, alguien tiene idea de como volver a poner los parametros de fabrica o los adecuados? gracias.
porque me aparece un mensaje Prl(alarma presostato baja presión)
Última Edición: hace 12 años 2 meses por Dios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20 hace 12 años 2 meses #83183

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Porqué toqueteaste?? Tenias algún problema??
Baja presión es baja presión,y a menos que Zanotti equipe un transductor,que no creo,es una entrada digital,o va o no va.Si o no.
Será un minipresostato de regulación fija.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20 hace 12 años 2 meses #83186

  • juanches
  • Avatar de juanches
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
pues toque porque al ir conduciendo de madrugada y estar oscuro fui a tocar el botón de encendido y toque otro, despues fui a darle y toque otro y claro empezaron a modificarse valores sin querer y creo que cuando lo apague era tarde...
el caso que se pone a enfriar y de repente salta la alarma esa y se para.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20 hace 12 años 2 meses #83235

  • AGP
  • Avatar de AGP
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
no creo ayas cambiado nada posiblemente el problema sea que tienes el gas muy justo y con el frio que hace este casi todo condensado en forma liquida en el deposito prueva a meterle un poquito mas.y ojo comprueba que funcione el ventilador que algunos de estos equipos suelen montar dos presostatos,de alta y de baja en serie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20 hace 12 años 2 meses #83255

  • juanches
  • Avatar de juanches
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
El ventilador si que funciona, segun pone el manual esta el presostato de alta y el de baja, entonces crees que puede ser que tenga poca carga de gas?,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia desconfiguración equipo zanotti Zero S20 hace 12 años 2 meses #83308

  • AGP
  • Avatar de AGP
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
es posible porque si deja de funcionar y pasado un tiempo vuelve a funcionar puede ser ponle los manometros y lo veras enseguida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information