Bueno... no se si el tema encaja mucho aqui, pero el caso es que tengo un calentador FAGOR FTC-11 que últimamente se me apaga la llama piloto.
Siempre lo hace cuando me estoy duchando cuando ya lleva funcionando 5 minutos, justo en ese momento y entonces le cuesta bastante cuando intento encenderlo.
¿ va con butano ? si es asi podria ser por congelacion de la botella.
o fallo del manorreductor de presion.
Le hice una buena limpieza a la boquilla de la llama piloto y le subí el extremo del termopar que da en la llama y parecía que iba mas fino y con mejor llama, pero nada... ahora ya falla cada día.
la llama que le da al termopar tiene que ser azul, y digamos que salga con fuerza, si ves que la punta de la llama sale se tuerce hacia arriba y la punta es amarillenta, es la mariposa que esta sucia.
la llama a los termopares le tiene que dar solo en la punta, en la parte mas fina, si calientas todo el termopar no va bien.
la pieza que controla el gas es la valvula de seguridad.
la valvula de seguridad, para explicartelo de una forma simple, es un electroiman.
el termopar hace la corriente, del orden de 7 . 8 milivoltios no recuerdo bien pero es poquisimo, tu enciendes la llama pulsando, vences el muelle y dentro la valvula cierra el circuito con el electoiman y calientas el termopar, el fabrica la corriente y el electroiman de la valvula la mantiene abierta, cuando falla la corriente, o es demasiado debil, el electroiman no tiene fuerza para contrarrestar el muelle, se dispara y corta el paso del gas.
Estoy dudando de si cambiar el termopar o la pieza a la que va que controla el gas (que ahora no recuerdo como se llama).
Hago la pregunta porque no estoy seguro de si es el termopar??
¿cuando falla la valvula o el termopar?
si esta el piloto encendido, por ejemplo durante horas, se para solo, si es asi termopar a valvula.
de no ser asi estoy con los compañeros, en que te esta cortando el clixon.
la chimenea cuando lo desmontas, si te sopla hacia ti el aire, ponle en la punta un sombrero, creo que el problema va por ahi.
saludos