TEMA: ciatesa m-450

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #90994

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
ahi va una foto de como actua este limpiador y en caso de que la amplieis vereis como la espuma saca la suciedad y deja el aluminio muy limpio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #90995

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
lo siento chicos no se como subir la foto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91029

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
la bateria esta limpia.....mañana vere lo delas solenoides....creo ke son mi problema...os sigo informado y gracias a todos por vuestras sugerencias
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91034

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
willerminho escribió:
lo siento chicos no se como subir la foto



Mandala a este correo:

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91038

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
carlines escribió:
el modelo exacto es ciatesa m-450,aquapack con termostato ciatesa domo (nt92).

Os digo hoy.....arranco en modo calor y se iba por alta.
Arranco en modo frio y se iba por baja

Mirate que funcione bien la bomba de agua, se supone que si no va no deberia entrar el compresor, pero ya digo solo se supone.

Si han modificado maniobra, haber si ha quedado anulada la bomba o el flujostato.

Si solo tienes un selector ahora, me suena que habia otro mas.

De ahy que te salten los presostatos.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91295

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
bueno deciros que le metimos unos 8 kg de refrigerante mas y que igualamos las presdiones..............osea que la chapa de caracteristicas no estaba bien puesta!!!!!!!!!!!!!!! y han sido 40 kg como ponia en las instrucciones de la maquina.....por otro lado yame a ciatesa y me dijeron que ellos mismos estan teniendo problemas con las tarjetas de esos termostatos....asike......parece que esto va ya por buen camino,a ver que hago con el termostato....ya os contare,saludos y gracias por vuestras respuestas.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91297

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
tambien he pensado en cojer el cable que conecta el ordenador con la tarjeta del termostato..........pero ni en ciatesa me han dicho nada...alguno
sabria decirme si lo ha visto o ha trabajado con ello alguna vez?????????
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91340

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no entiendo nada por dos razones,una que dices que tienes 2Bar de presion en baja,y que te salte por alta,con esa presion de baja la maquina no funciona,salvo que sea un error, y la alta esta bien,
otra cosa que creo que no esta bien, es tanta k estas llevando aconfusion a los participantes latino americanos,estas en un foro, no un chat,mi opinion es que deberias escribir y expresarte, de manera que todos entiendan al menos un poco,saludos
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91396

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Primero:no dije que se fuera por alta con 2 bares.
Segundo:creo que me expreso correctamente y que estoy dando todos los fallos y acciones que esta haciendo la maquina para dar toda la informacion posible a los expertos.
Tercero:creo que deberias,antes de criticar,mirar tu forma de escribir y de expresarte,porque yo si que no me he enterado de tus palabras..............
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
Última Edición: hace 11 años 11 meses por carlines.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91415

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
carlines o como te llames, yo escribi lo que tu dices que tienes, 2bar de presion en baja,con esa presion la maquina no arranca, y si arranca se para, en ningun momento he dicho que saltara por alta con 2 bar,<<<tu lo dices,<<<
yo he dicho que la presion de alta que comentas esta bien,esta dentro de los valores optimos para R22 en presion de alta,26bar no es para que salte por alta,
te dije que escribieras bien como debe de ser,por que tu forma de expresarte y no la mia,tantas frases con k da lugar a que nuestros amigos sadamericanos y otros, se queden a medias por tu forma de escribir,al final no sabremos si se escribe de una manera u de otra,eso es el argot de la calle,para un chat pero para un foro tecnico, no creo que sea lo correcto,

y te repito, en ningun momento comente que se parara con 2bar por alta,
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 11 meses #91418

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Tienes razon en la universidad nos enseñan tonterias y a no saber expresarnos.
Un saludo.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciatesa m-450 hace 11 años 9 meses #95162

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno despues de dimes y diretes.....parece que la suso dicha no ha vuelto a dar problemas.
Solucion:Quitar toda la parte de calor y dejarla en modo frio unicamente,ademas le pusimos un termostato nuevo,condenando el antiguo y quitandole toda maniobra que nos daba la lata.
Un saludo compañeros
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.