silenbloc escribió:Si el usuario final puede recuperar el refrigerante atraves del sw1 serìa lo ideal pero hay 4 tipos de swits y dependiendo del modelo de la unit ext desde la 2mxs52 hasta la 4mxs80, si realiza la recuperaciòn poniendo las unit interiores en modo frìo, va a recuperar el refrigerante y todo el aceite si la instalaciòn no es muy extensa o compleja.Ni se va ha romper nada ni ha estropear, estos equipos llevan sensores no presostatos. Otra opciòn serìa poner las unit interiores en modo test atraves del mando para realizar la misma funciòn. Un saludo
.
Yo simplemente y desde mi experiencia intento contribuir a ayudar a compañeros en su trabajo y cuando yo lo necesito tambien solicito ayuda. Que afirmes que daikin llevan sensores y no presostatos puede da lugar a que algun compañero se quede con la copla y meta la pata.
En primer lugar daikin no utiliza sondas, utliza termistencias que no es lo mismo y en segundo lugar daikin protege sus equipos con presostatos de alta.
Sobre el tema de recuperar el gas utilizando el metodo que daikin para ello lo especifica en sus manuales no te lo voy a explicar porque seria muy largo pero si esta operacion se puede realizar sin problemas pulsando un boton no me parece logico complicar el tema con otros procedimientos.
Adjunto al post un despiece de una multi para que veas donde esta situado el presostato y ademas la hoja del manual de servicio de daikin donde explica como proceder a la recojida de refrigerante