Heliogeo escribió:2_._ Buenas noches goldete.
El despiece que has incorporado es de una exterior de VRV de 2 compresores, las multi no llevan presostatos, sensores de presión, ni separadores de aceite.
Adjunto el despiece.
Saludos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Heliogelio te e puesto ese dibujo porque se ve claramente donde esta el presostato de alta en este caso de un VRV pero tambien tengo el despieze de unidades tipo 1x1 y 4x1 de R-22 y 407-C que se ve tambien claramente donde estan situados en el despiece.
La unica duda que tengo es si en las unidades recientes daikin a eliminado los presostatos en 410.A y la verdad no tengo forma de comprobarlo ya que daikin hace tiempo que no da manuales escritos estan en su pagina wed y la clave la tengo en la oficina.
Posiblemente tengas razon y actualmente no los coloque pero en los manuales que tengo de multis antiguos si los ponia e incluso en el manual de averias sigue estando como E3 y E4 presostatos de baja y alta activados y H3 y H4 fallo de presostatos.
De todas formas todo esto nos viene bien a todos ya que nos sirve para aprender que es de lo que se trata hoy me enseñas tu y mañana soy yo el que te enseña. Un saludo.