pues eso me gustaria saber si valdrian las tuberias de una maquina antigua que esta averiada para una que usa r410a o por el contrario el tecnico tendria que cambiarme todas las tuberias es para mi suegro para saber cuanto le deberian de cobrar y si las deben de cambiar o no muchas gracias un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: valdrian tuberias de r22 para r410a?
hace 11 años 10 meses #93601
siendo del mismo diámetro y con un espesor de 1m/m sirven para cualquier gas refrigerante habitual , la única pega es los restos de aceite que esta instalación tiene que deben de ser eliminados con una limpieza interior pero ese detalle ya lo sabe el técnico que te valla a trabajar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: valdrian tuberias de r22 para r410a?
hace 11 años 10 meses #93605
la única pega es los restos de aceite que esta instalación tiene que deben de ser eliminados con una limpieza interior pero ese detalle ya lo sabe el técnico que te valla a trabajar , un saludo
para no tener ninguna avería provocada seria bueno que te informaras si el técnico te a presupuestado esta maniobra de limpieza, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: valdrian tuberias de r22 para r410a?
hace 11 años 10 meses #93618
si las tuberías son antiguas............te aconsejo que las cambies, ya que el 410 trabaja a mayor presión y estas podrían reventar.....y por supuesto, debe hacerse una limpieza de la línea de frio, para no contaminar el aceite de la nueva máquina.............. o eso pienso yo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: valdrian tuberias de r22 para r410a?
hace 11 años 10 meses #93621
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.