TEMA: valdrian tuberias de r22 para r410a?

valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93600

  • chinotunero
  • Avatar de chinotunero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
pues eso me gustaria saber si valdrian las tuberias de una maquina antigua que esta averiada para una que usa r410a o por el contrario el tecnico tendria que cambiarme todas las tuberias es para mi suegro para saber cuanto le deberian de cobrar y si las deben de cambiar o no muchas gracias un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93601

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
siendo del mismo diámetro y con un espesor de 1m/m sirven para cualquier gas refrigerante habitual , la única pega es los restos de aceite que esta instalación tiene que deben de ser eliminados con una limpieza interior pero ese detalle ya lo sabe el técnico que te valla a trabajar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93605

  • chinotunero
  • Avatar de chinotunero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
ok muchas gracias son del mismo diametro asi que supongo que no las cambiaran un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93607

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lafaraonadelfrio escribió:
la única pega es los restos de aceite que esta instalación tiene que deben de ser eliminados con una limpieza interior pero ese detalle ya lo sabe el técnico que te valla a trabajar , un saludo
para no tener ninguna avería provocada seria bueno que te informaras si el técnico te a presupuestado esta maniobra de limpieza, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93618

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
si las tuberías son antiguas............te aconsejo que las cambies, ya que el 410 trabaja a mayor presión y estas podrían reventar.....y por supuesto, debe hacerse una limpieza de la línea de frio, para no contaminar el aceite de la nueva máquina.............. o eso pienso yo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93621

  • chinotunero
  • Avatar de chinotunero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
ok muchas gracias a los dos al final las van a cambiar ya le he dicho a mi suegro que es lo mejor un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93625

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
yo las cambiaria. duermes tranquilo
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 10 meses #93854

Por que no presurizamos con nitrogeno a la presión maxima del R410 y de esta forma limpiamos y vemos si soporta la presión
¿No sería mejor?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valdrian tuberias de r22 para r410a? hace 11 años 9 meses #94391

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
con una buena limpieza de tuberias interior, puedes usar las mismas tuberia y te puedo asegurar que no van a reventar
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.