Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS

NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41291

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
HOLA BUENAS TARDES ANTE TODO GRACIAS DE ANTEMANO MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE ME HE COMPRADO UN EQUIPO DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR LOS CIRCUITOS DE REGRIGERACION Y AIRE ACONDICONADO PERO TENGO UNA DUDA EN EL MANUAL DE UTILIZACION ME DICE QE TENGO QE LLENAR EL DEPOSITO DE LA MAQUINA CON LIQUIDO DE LIMPIEZA Y TIENE QE SER EL MISMO VOLUMEN QE EL DE LA INSTALACION A LIMPIAR ME PREGUNTA ES LA SIGUIENTE SI LA INSTALACION NECESITA 2 KG DE GAS, LLENO EL DEPOSITO CON 2 LITROS DE DISOLVENTE PARA LIMPIAR GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41299

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo kezal956 por favor lee las normas del foro , cuando se escribe en Internet se suele escribir en minúsculas ya que al hacerlo en mayúsculas se interpretan como gritos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41308

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
uiiii siento si he molestado a alguien no lo sabia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41313

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo kezal956 si el fabricante te indica el volumen de la instalación no creo que se refiera a la cantidad de gas que esta lleva , ya que ese no es su volumen , por otra parte pienso que tendrás que tener cuidado que el compresor no este instalado (por mi parte desconozco la agresividad de ese ácido) así como cualquier junta torica o material que este ácido ataque , al desconocer cual es el sistema de tu maquina , me la estoy imaginando inundado el circuito con alguna bomba , sácame de dudas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41318

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si es con una bomba y tiene un cilindro y este cilindro se llena de disolvente y la idea es llenar las tuberias de ese disolvente mediante la bomba y si normalmente el compresor no estara instalado ya qe es para instalaciones qe se van a reemplazar el compresor y para limpiar tuberia de r 22 y despues de un tiempo se para la bomba y se limpia el circuito por barrido con nitrogeno mas o menos creo qe es asin
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41322

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
entonces deberás calcular el volumen del circuito a limpiar , ya que la bomba es la que aspira y vuelve a impulsar, te mucho cuidado con los ácidos , ten las medidas de seguridad a mano , y sobre todo la seguridad de que todo el ácido salio del circuito , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 9 meses #41325

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracia lo tendre en cuenta amigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 8 meses #41461

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dice el amigo Manolo asegúrate que no te queda ácido en el circuito, ya que si ves las características de estos disolventes veras que su punto de ebullición es muy alto en algunos, y si se queda dentro del circuito puede ser peor el remedio que la enfermedad

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 6 meses #43932

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Da miedo ,.-3 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 6 meses #44279

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
hola yo he limpiado circuitos y le he metido ese producto y cuando han pasado unos 20 minutos de limpieza le he hecho un barrido con nitrógeno y ya está.Me he asegurado que no queda nada de líquido en el circuito porque puede ser perjudicial para el motocompresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 6 meses #44282

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
con este método no te tienes que preocupar por barrer con nitrógeno ya que utilizas gas refrigerante , que luego filtras depuras y vuelves a utilizar

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=47&id=40149
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: NECESITO AYUDA CON EQUIPO DE LIMPIEZA GRACIAS hace 13 años 6 meses #44373

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Hazle caso a Manu y olvídate de ácidos, por muy bien que barras siempre queda y ya veis sus propiedades.

Por cierto Manu ya tenemos pedida una recuperadora en condiciones, cuando venga y haga pruebas te comento

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information