Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Master- Multifuncion

Re: Master- Multifuncion hace 12 años 1 mes #87073

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
no sabia que el r22 se podia utilizar para limpiar circuitos tiene que ser solo r22 o los del tipo 400 tambien sirven
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 12 años 1 mes #87077

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Se puede emplear universalmente el R22,pero el al retirarlo aprovecho en emplearlo.
Lo que se hace es emplear el mismo con que trabajaba la instalacion a limpiar por su afinidad con el aceite que quieres extraer.
Ya sea R134A o R404 si el circuito trabajaba con ellos respectivamente. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 12 años 1 mes #87088

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indica frigotron puedes limpiar con cualquier gas , solo que el r-22 es mas eficaz por su gran cantidad de cloro , con los demás gases tendrías que pasarlo mas veces y con mas turbulencia para que hiciera el mismo efecto , un slaudo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 11 años 10 meses #92010

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno con relación a la limpieza de esa instalación, solo concluir que esta funcionando y que al principio me dio unos problemas de retorno de liquido que solucione colocando un saparador de aspiración y cambiando la valvula de expansión.

Hace 15 dias hice otra limpieza de una instalación pequeña (1,5 cv), que no pongo las fotos porque no las hice y fue todo un fracaso, que no es culpa de la Forofrio Master Multifunción.

Al hacer la limpieza me encontre que al estar el grupo montado al reves dentro del mueble (compresor al fondo y condensador delante), no tenia acceso al visor de aceite y muy deficil a las tomas de presión, lo que me obligo a dar la vuelta al equipo.

Despues de dar la vuenta al conjunto, con prolongación de conexiones etc., al intentar quitar la toma del presostato de baja del carter, esta se rompio y quedo la rosca dentro, con lo que tuve que volver al taller para cojer los utensilios necesarios para quitarla y poner una nueva toma, (esta instalación esta en tres cantos, madrid a unos 40 kmtr de mi taller).

Una vez solucionados todos los problemas y la instalación preparada con las valvula de expansión y filtro deshidratador puenteados, al iniciar la limpieza observo que el plato de valvulas no es estanco totalmente y el gas de limpieza me pasa de alta a baja extrayendo solo el aceite del carter del compresor (exactemente 0,4 ltrs).

Entre idas y venidas al taller, cambios y modificaciones, estuve todo el domingo (27 Mayo) liado y sin obtener los resultador deseados y ante la necesidad de poner en marcha el equipo para que funcione el dia siguiente lunes, opte por cargarlo de aceite y de gas y posponer a otro dia el hacer una nueva limpieza, colocando una valvula de obus en alta y cerrer la valvula de descarga del motor para que no me baypasee el gas por el plato de valvulas.

Esta nueva limpieza la hice ayer sabado por la tarde despues de cerrar la tienda con los siguientes rsultados que pongo en post continuo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 11 años 10 meses #92012

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
LIMPIEZA DE INSTALACIÓN DE VITRINA EXPOSITORA

.- mueble: vitrina expositora con evaporador estatico de 6 mtrs.
.- Unidad condensador copeland de 1,5 cv, con recipiente horizontal, condensado por agua con condensador de contracorriente.

Foto de la vitrina
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

La master función conexionada y funcionando vista frontalmente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Vista posterior en el proceso de carga de gas de limpieza
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Vista de la conexión de obus en alta para ingreas el gas de limpieza en la instalación manteniendo la valvula del compresor cerrada para evitar el baypas de alta a baja por defecto en el plato de valvulas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Vista de la conexión de salida del carter y retorno al equipo de limpieza.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Aceite recuperado. Nota este aceite es el que puse nuevo de base Ester y limpio, con lo que confirmaba mi inquietud de que la instalación no se limpio correctamente 15 dias atras, salio mas aceite del que puse y de un color que detecta suciedad, el aceite deberia de ser trasparente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

DATOS DEL PROCESO
.- Cantidad de gas R-404A nuevo en funcionamiento 4,300 Kg
.- Cantidad de gas R22 para la limpieza utilizado 5 kg
.- Cantidad de aceite recuperado de la instalación 1 Ltr.
.- Presión en el circuito durante la limpieza con R-22, 7.2 bar
.- Tiempo empleado para hacer todo el proceso, teniendo en cuenta la soldadura de la toma de alta, que yo trabajo solo sin compañia, con lo que descargo y cargo yo solo todo el material y la furgoneta esta aparcada al otro lado de la plaza con una distancia de 300 mtrs aproximadamente de la tienda = 4 horas.

Tambien apuntar que para agilizar todo el proceso uso las dos recuperadoras, la del equipo y la minimax que se ve en las fotos y para hacer el vacio entre procesos y antes de la carga definitiva tambien uso dos bombas de vacio, la del equipo y la que se ve en las fotos.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por Pascalin. Razón: Rectificación de cantidad de R22 usada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 11 años 10 meses #92014

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

Otra clase multimedia del profe Pascalin

,.-9 ,.-9 ,.-9
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 11 años 10 meses #92016

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pascal, muy bueno, como va el tema de la patente en australia!!! ya volviste del viaje,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Master- Multifuncion hace 11 años 9 meses #94390

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
es bueno siempre ver que hay personas creativas, e seguido el tema desde el comienso, y la verdad que me siento previlegiado, en conocer a tecnicos que son autodidactas, y que buscan resolver siertos problemas, los felisito muchachos, porque sé por experiencia propia, que para hacer que un proyecto sea un exito satisfactorio, hay que trabajar mucho, y mas para obtener los resultados que deceamos.

nuevamente los felicito.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information