Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA

COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105940

  • RIGOKE
  • Avatar de RIGOKE
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 1
Amigos tengo un problema con un mini split marca York, cuando enciendo la unidad entra el compresor y dura como 30 segundos y deja de funcionar, el evaporador sigue funcionando, ya cheque presiones y estan bien, los capacitores tanto el del compresor, como el del ventilador estan dentro del rango indicado el sensor de ambiente esta bien segun el manual, solo el de tuberia esta de bajo del rango pero segun se este no deberia de provocar que el compresor se pare, ya que el que hace esta funcion es el de ambiente, no le he probado cambiar el sensor de tuberia.
Si deseas aprender de manera practica con simuladores y manuales muy practicos, no dudes en visitarnos en www.climairtec.com.mx/capacitacion/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105945

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes amigo Rigoke, como tu bien dices, la unidad condensadora queda fuera de servicio, dices el motocompesor, no motocompesor y fan axial ambos a la vez, la sonda tubo o pipa, (la que va insertada en el evaporador para medir temperatura del mismo) de estar averiada, fuera de parámetro resistivo, pararía el motoventilador axial y tangencial, (evaporador), resultando un efecto de falla en el display o led por pulsaciones, esto haría disparar el amperaje del compresor al no haber salto térmico, o liberación de caloría a la atmosfera, elevando la presión de alta cortando por térmico el motocompresor, por lo que sería bueno tomar amperaje en el común de motocompresor, y ver si para el ventilador o motocompesor, o ambos a la vez, de ser que queden fuera de servicio motocompesor y fan axial, daría la impresión que corto termostáticamente, esto sería por la sonda NTC ambiental, que lo haga tan rápido el corte, seria medir si la misma está dentro del rango de los 10K, o se encuentra en un lugar cerca de calorías, muy cerca del techo, o mal el conector de la misma con la tarjeta, querido amigo eso es lo que se me ocurre, buena suerte, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105947

  • RIGOKE
  • Avatar de RIGOKE
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 1
Gracias amigo curan en efecto para el motocompresor y el fan, ya medi el sensor de ambiente y esta en 21k ohms a 27C pienso que a lo mejor pueda ser el relay.
Si deseas aprender de manera practica con simuladores y manuales muy practicos, no dudes en visitarnos en www.climairtec.com.mx/capacitacion/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105950

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Querido amigo un gusto, se me ocurre, que el Relay la función es dar la orden a través de una señal, es decir, abre o cierra, si queda “pegado”, el mismo hace que la unidad funciones a “Piñón fijo”, je,je,je,je, un expresión, o por lo contrario, queda abierto por esa señal o porque la bobina del relay este cortada, en mi opinión, para ser energizado el relay debe de haber alguien que lo energice, señal u otra manifestación de automatismo, por ejemplo el telemando con pocas pilar o señal débil, es según el fabricante quizás, pero a 25 ºC la sonda estaría entre 5K a 10K, no te convendría probar con otra sonda?, perdón, es lo que se ocurre, querido amigo, deseo que lo puedas solucionar, un cálido abrazo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105951

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que medir voltajes y Amperajes.
Se para por Termico?
Se para por Relay?

hay que meterse en el circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105970

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Estoy con joseregue, si dudas de una sonda metele un valor fijo de resistencia para probar, nosotros llevamos unas resistencias ajustables o potenciometros y asi sales de dudas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105977

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Lo expresado por el amigo Pablo es una muy buena opcion de atajo para llegar a la falla de sondas.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105978

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
pabloclimatic escribió:
Estoy con joseregue, si dudas de una sonda metele un valor fijo de resistencia para probar, nosotros llevamos unas resistencias ajustables o potenciometros y asi sales de dudas.

Un Saludo

Como se le mete un valor fijo de resistencia a una sonda?

Gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105979

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
En este caso parece que sabes el valor de la resistencia a una temperatura, corta los cables de la sonda y ponle el valor de resistencia que te interese ajustandolo con un potenciometro y el polímetro. Si no lo entiendes mañana grabo un video para que lo veas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 11 años 3 meses #105982

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
pabloclimatic escribió:
En este caso parece que sabes el valor de la resistencia a una temperatura, corta los cables de la sonda y ponle el valor de resistencia que te interese ajustandolo con un potenciometro y el polímetro. Si no lo entiendes mañana grabo un video para que lo veas.

Un Saludo

Lo entiendo pero si puedes y quieres graba el video.

,.-4

Gracias maestro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 10 años 6 meses #119554

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
pabloclimatic escribió:
En este caso parece que sabes el valor de la resistencia a una temperatura, corta los cables de la sonda y ponle el valor de resistencia que te interese ajustandolo con un potenciometro y el polímetro. Si no lo entiendes mañana grabo un video para que lo veas.

Un Saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR ARRANCA Y SE PARA hace 10 años 6 meses #119555

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Pabloclimatic me interesa el tema,subiste el Video ,donde lo puedo ver,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information