Buenas tardes amigo Rigoke, como tu bien dices, la unidad condensadora queda fuera de servicio, dices el motocompesor, no motocompesor y fan axial ambos a la vez, la sonda tubo o pipa, (la que va insertada en el evaporador para medir temperatura del mismo) de estar averiada, fuera de parámetro resistivo, pararía el motoventilador axial y tangencial, (evaporador), resultando un efecto de falla en el display o led por pulsaciones, esto haría disparar el amperaje del compresor al no haber salto térmico, o liberación de caloría a la atmosfera, elevando la presión de alta cortando por térmico el motocompresor, por lo que sería bueno tomar amperaje en el común de motocompresor, y ver si para el ventilador o motocompesor, o ambos a la vez, de ser que queden fuera de servicio motocompesor y fan axial, daría la impresión que corto termostáticamente, esto sería por la sonda NTC ambiental, que lo haga tan rápido el corte, seria medir si la misma está dentro del rango de los 10K, o se encuentra en un lugar cerca de calorías, muy cerca del techo, o mal el conector de la misma con la tarjeta, querido amigo eso es lo que se me ocurre, buena suerte, un cálido saludo.