Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: explosión de compresor

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121355

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
thump_140952 thump_140952 thump_140952 thump_140952

Recibí un llamado de un cliente porque el cuarto frio no estaba trabajando como debía (temperatura muy alta, motor termiqueando). Se hace medición de bobinas y se encuentran dentro de los parámetros y no hay derivación a tierra.
Al revisar encontramos el condensador demasiado sucio, procedimos a un mantenimiento de limpieza y verificación de parámetros de trabajo, todo quedo dentro de lo normal (presiones, temperaturas, voltaje y amperaje). El cuarto quedo trabajando como lo hacía antes.
A los cuatro días recibí otro llamado por el mismo cliente y el mismo cuarto, al llegar nos informa que hace dos horas desconecto el cuarto para que no perdiera frio (la temperatura estaba subiendo porque supuestamente el compresor estaba apagado), al prenderlo el compresor trabajo bien, y la lectura de corriente, voltaje y presiones estaban dentro los rangos normales, lo dejamos trabajando pero le habíamos retirado la tapa de la bornera, eso fue rondando las 2 de la tarde, nos retiramos dejando el equipo trabajando bien, el propietario se retiro del negocio a las 7 pm dejando todo normal y a las 10pm recibe un llamado de los vigilantes por una fuerte explosión en el ático (lugar donde se encuentran los compresores).
Al ir al día siguiente a revisar el compresor del equipo en mención nos encontramos esto…

thumbs.subefotos.com/8fd05e3f28f99d8d87084b9205de94eeo.jpg[/img][/url]

thumbs.subefotos.com/8fd05e3f28f99d8d87084b9205de94eeo.jpg[/img][/url]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, curan12

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121357

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121358

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Un buen megaohmeter nos hubiera evitado esto. Yo ya jo salgo de casa sin el!
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121364

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Nunca lo había visto ¿A qué crees que es debido?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121366

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Yo diría que es un mal contacto, corto interno a lo peor, se lleno de agua y ...
Jajaja, nos lo contará el amigo Olfera.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121367

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
este mismo caso nos ocurrio hace algunos años , en un compresor ya lo mostre en su momento , en mi caso diagnosticamos un mal contacto en el bornero , y por las imagenes que muestra olfera creo que el suyo andara por esos derroteros ,

este era el mio

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

--
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121381

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Amigo olfera, un caso raro no? Lo unico que se me ocurre es un corto circuito. Por favor no dejes de explicarnos a que se ha debido. Cosas del oficio.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121382

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Yo tambien he tenido un caso se habia aflojado la borna y se quemo por mal contacto .

Un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121385

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
quese queme una borna no es igual a que reviente un compresor y ese se ve reventado piezas por toos lados yo no he visto eso nunca y llevo 25 años em el oficio
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121389

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Más que explosión yo diría petardazo , para explosión creo recordar que había un post de un equipo en una terraza que presurizandolo de la explosión que pegó solo quedó en la terraza la base del equipo y la parte inferior del compresor !!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121392

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • CONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Revisando lo escrito,se me ocurre una hipotesis:
Recibí un llamado de un cliente porque el cuarto frio no estaba trabajando como debía (temperatura muy alta, motor termiqueando). Se hace medición de bobinas y se encuentran dentro de los parámetros y no hay derivación a tierra.
Al revisar encontramos el condensador demasiado sucio, procedimos a un mantenimiento de limpieza y verificación de parámetros de trabajo, todo quedo dentro de lo normal (presiones, temperaturas, voltaje y amperaje). El cuarto quedo trabajando como lo hacía antes.
A los cuatro días recibí otro llamado por el mismo cliente y el mismo cuarto, al llegar nos informa que hace dos horas desconecto el cuarto para que no perdiera frio (la temperatura estaba subiendo porque supuestamente el compresor estaba apagado), al prenderlo el compresor trabajo bien, y la lectura de corriente, voltaje y presiones estaban dentro los rangos normales, lo dejamos trabajando pero le habíamos retirado la tapa de la bornera, eso fue rondando las 2 de la tarde, nos retiramos dejando el equipo trabajando bien, el propietario se retiro del negocio a las 7 pm dejando todo normal y a las 10pm recibe un llamado de los vigilantes por una fuerte explosión en el ático (lugar donde se encuentran los compresores).
Al ir al día siguiente a revisar el compresor del equipo en mención nos encontramos esto…

Pregunto,a ver,que opinan??...

-Es probable,que con el condensador limpio,el gas "CUPO" en mayor cantidad en el condensador y la linea de liquido??

-Que,con esto,hubo mas recalentamiento??.

-Que junto a esto,y sin la tapa del térmico "colocada"...el térmico,no supo "hacer",su trabajo??.

Tiro esta ideota,porque hasta ahora,todos,nos encontramos "asombrados".

Digo,amigos...agarren la guitarra...y tóquense algo!!. 957115.gif 957115.gif 1burla-provo

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

explosión de compresor hace 10 años 4 meses #121400

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo las fotos que veo son pequeñas, y no se aprecia si el compresor esta abierto o que,desde luego si revienta se abre como una lata, ya digo que en las fotos yo no aprecio nada, y en las que subio manu si se ven bien,eso es presion obstruccion lado de alta,aculada en el compresor, de pendiendo del tiempo y lo viejo del compresor y las seguridades ese compresor tiene la valv seguridad interna, ese seria el petardazo, ya digo que las fotos de olfera no se ven bien yo en micaso, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information