Revisando lo escrito,se me ocurre una hipotesis:
Recibí un llamado de un cliente porque el cuarto frio no estaba trabajando como debía (temperatura muy alta, motor termiqueando). Se hace medición de bobinas y se encuentran dentro de los parámetros y no hay derivación a tierra.
Al revisar encontramos el condensador demasiado sucio, procedimos a un mantenimiento de limpieza y verificación de parámetros de trabajo, todo quedo dentro de lo normal (presiones, temperaturas, voltaje y amperaje). El cuarto quedo trabajando como lo hacía antes.
A los cuatro días recibí otro llamado por el mismo cliente y el mismo cuarto, al llegar nos informa que hace dos horas desconecto el cuarto para que no perdiera frio (la temperatura estaba subiendo porque supuestamente el compresor estaba apagado), al prenderlo el compresor trabajo bien, y la lectura de corriente, voltaje y presiones estaban dentro los rangos normales, lo dejamos trabajando pero le habíamos retirado la tapa de la bornera, eso fue rondando las 2 de la tarde, nos retiramos dejando el equipo trabajando bien, el propietario se retiro del negocio a las 7 pm dejando todo normal y a las 10pm recibe un llamado de los vigilantes por una fuerte explosión en el ático (lugar donde se encuentran los compresores).
Al ir al día siguiente a revisar el compresor del equipo en mención nos encontramos esto…
Pregunto,a ver,que opinan??...
-Es probable,que con el condensador limpio,el gas "CUPO" en mayor cantidad en el condensador y la linea de liquido??
-Que,con esto,hubo mas recalentamiento??.
-Que junto a esto,y sin la tapa del térmico "colocada"...el térmico,no supo "hacer",su trabajo??.
Tiro esta ideota,porque hasta ahora,todos,nos encontramos "asombrados".
Digo,amigos...agarren la guitarra...y tóquense algo!!.
Guillermo