Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presiones aires acondicionados r-410a

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140751

  • lomitas
  • Avatar de lomitas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas a todos, a ver si alguien me podria quitar ciertas dudas que me salen con varios aires acondicionados, el caso es que vengo observando que en varios aires acondicionados, siendo nuevos y otros con algun tiempo, midiendo las presiones, en modo frio tanto el la linea de liquido como en la de aspiracion, las presiones son similares, ademas de trabajar algo bajas, como alrededor de 5 bares.
Mi duda es por que trabaja la linea de liquido en modo frio tan baja de presion, en modo calor si trabaja como creo que toca alrededor de unos 45- 50 ºC de condensacion, y por que trabajan tan bajo de presion todos estos aires, ya que lo vengo observando que son en muchos aparatos incluso nuevos marcas mundoclima y rocayork, las maquinas aparentemente parece que trabajen bien, yo tengo entendido que deberian trabajar evaporando alrededor de 2-5ºC osea alrededor de 7.5-8 bares en 410-A, y todas estas presiones pues me estan descolocando un poco, ya que no hablo de 1 o 2 aparatos, no creo que esto se deba a mal funcionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140752

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Prueba cambiar de manómetro.
La presión de líquido a la que te refieres es antes o después del restrictor?
la temperatura de condensación que dices ¿la extrapolas de la medición de alta con el manómetro, de un termómetro o te parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lomitas

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140754

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Seguramente tomas la presión en la línea de líquido preexpandido, a la salida de la condensadora donde en modo frío ya no hay alta presión. El sistema de expansión irá dentro de la condensadora
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lomitas, Joryque

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140755

  • lomitas
  • Avatar de lomitas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
perdon no se lo que es el restrictor, o a lo mejor yo lo llamos de otra forma, y si lo tomo a la salida de la condensadora, aun asi , es normal me trabajen tan bajo de presion? a unos 5 bares, Es que inlcuso he probado ha poner gas en alguna de ellas, pero tengo que ponerle demasido para que me llegue a los 7.5 bars, entonces veo que me estoy equivocando al ponerle gas o eso creo.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por lomitas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140756

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Perdón. Lo que queremos decir es que tal vez tomas la presión de líquido a la salida de la condensadora y el capilar o válvula de expansión se encuentra dentro de la misma. No habría problema entonces, pero lo del valor de la presión tan bajo y confiando que puedas dar fe con otras mediciones del correcto funcionamiento de la unidad, solo me hace pensar en un manómetro defectuoso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lomitas, Joryque

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140758

  • lomitas
  • Avatar de lomitas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
ok, muchas gracias revisare el manomentro, pero creo que no era la cause, ya que creo recordad que lo he visto con varios manometros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140759

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Al igual que los compañeros insisto en que.............
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mak4na, cansino, Joryque

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140763

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Estas midiendo el refrigerante ya expandido e ahi la causa de que sea similar al de aspiracíon amigo. Normalmente las tomas de servicio de la unidad exterior son ambas de baja presion ya que expande en el interior de la unidad condensadora.

Eso es lo nomeal los equipo de aire acondicinado domertico y comercial
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140777

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola lomitas.
Cordial Saludo.
Sin ánimos de ofender y solo a modo de consejo creo que deberías repasar tus conocimientos en refrigeración, creo que tienes algunos conceptos erróneos. Hay que conocer los componentes de los equipos y cual es el desempeño de cada uno de ellos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140792

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moncayo escribió:
Al igual que los compañeros insisto en que.............
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

De hecho entre la toma que te indica moncayo y la de aspiración, trabajando en frío deve haber una pequeña diferencia, que en calor se aprecia mejor.

Lo de la presión de asp. tan baja con 410 trabajando en frío, solo me da que pensar que la puedas estar tomando con temperaturas exteriores demasiado bajas, y sean equipos que no esten preparados para trabajar en frío en esas condiciones.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Joryque

Presiones aires acondicionados r-410a hace 9 años 4 meses #140860

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
En la mayoria de aires acondicionados pequeños el tubo fino y el gordo que unen las dos unidades son parte del evaporador en verano....expansion adiabatica , y parte del condensador en invierno si actua como bomba de calor ,la expansion suele estar en la unidad exterior para evitar ruidos en la unidad interior ,si tomas presion en posicion verano y cambias la maquina a posicion invierno .....romperas el manometro pues en invierno es alta presion ,una maquina corta de gas en verano puede llegar a helar el evaporador y tambien las tuberias ....esta es la averia mas normalita......hay quien siempre tiene el manometro conectado de alta para no equivocarse pues nunca se acuerda de cambiarlo .,pero conectado en alta las presiones en baja supongo que no se veran muy bien .a la presion que trabaja.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Joryque

Presiones aires acondicionados r-410a hace 8 años 10 meses #150190

  • titan
  • Avatar de titan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
252361.gif Hola a todos soy de Argentina y tengo entendido que el r410 para que evapore a 1º de baja tiene que estar
en 110psi(con 32º de temperatura), pero llendo a lo que comenta el compañero lomitas, puede que lo que el observa el sea por la altura que tiene España con respecto al nivel del mar? (tengo entendido que la altura media es de 500 metros) es así? o estoy mezclando tomates con manzanas! Disculpen mi observación pero soy novato en esto ya que solo realice un curso de 36 horas! Un saludo a todos los "gallegos" como les decimos cariñosamente en nuestro país a los españoles vengan de donde vengan!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.949 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information