Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ¿Por que el evaporador sigue enfriando?

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191363

Tengo un problema con un evaporador de un cuarto frio, el termostato esta seteado a 0°, cuando llega a 0° corta la señal y la válvula de líquido se cierra, pero aun asi la camara llega a -4° y se mantiene a esa temp, ya se reviso la válvula de líquido y si cierrra por completo el paso, el termostato si manda señal cuando llega a 0°, cual seria el problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191366

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4922
  • Gracias recibidas 2591
  • Karma: 117
primero deberiamos saber que tipo de controlador tenemos y que tan rápido actúa la sonda.
?la lectura de 0°c y la de -4°C son con el mismo contralor o con termómetros distintos¡
Cuando la válvula cierra ?esta válvula de liquido es la válvula solenoide¿. ?si apaga el compresor¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191369

Termostato A-419
lecturas tomada del termostato A-419
válvula solenoide (controlada por la señal del A-419)
Compresor sigue funcionando ya que hay otros evaporadores conectadas a el
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191370

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 515
  • Gracias recibidas 458
  • Karma: 9
Factores como la temperatura de evaporación,el tipo de evaporación y su dimensionamiento en relación a la cámara puede provocar este efecto.

Un evaporador sobredimensionado tiene una inercia térmica que puede hacer enfriar el aire incluso con la solenoide apagada, dado que el compresor sigue aspirando reduciendo la presión hasta la parada por presostato.

Por otro lado hay que comprobar posibles tuberías de retorno que se comuniquen con la aspiración de ese evaporador, sobre todo si están en un nivel superior que puedan hacer que el retorno de gas frío de otros evaporadores pueda entrar en este, pero ocurre en muy pocas ocasiones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com, BrandonGVenegas

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191371

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12452
  • Gracias recibidas 1582
  • Karma: 77
esa valvula se puede pasar, desconectala puede estar mal internamente sal... si es nuevo que no es de siempre yo descarto el evaporador, normalmente corta por temp comprueba sonda termostatosal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191372

Ya se probo con otra válvula e igual cierra la alimentación de líquido pero sigue bajando la temp
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191373

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8593
  • Gracias recibidas 3424
  • Karma: 122
Verifica recalentamiento , igual lo tienes muy bajo o el orificio es de mayor capacidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191375

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 977
  • Gracias recibidas 874
  • Karma: 25
La válvula solenoide esta cerca de la válvula de expansión o muy alejada y por lo tanto con mucho tubo de liquido de por medio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191376

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4922
  • Gracias recibidas 2591
  • Karma: 117
Independiente de lo que han expuesto como causas posibles hay que medir temperatura de cuarto, temperatura de evaporador a la entrada y a la salida y temperatura de genero contenido (carga térmica), en el tiempo que la valvula solenoide esta cerrada..
Al dejar de circular refrigerante por el evaporador, este dejara de enfriar y por ende la temperatura del cuarto espesara a subir, claro esta que este calentamiento de cuarto y de "evaporador" solo se dará de acuerdo a la temperatura de la carga térmica. si la carga térmica esta por debajo del punto de setpoint del controlador el equipo demorara mucho en volver a encender.
la disposición o lugar de colocación de la sonda de temperatura y las corrientes de aire frió generadas por los ventiladores influyen grandemente en la medición de la temperatura.
Si ya descarte que la válvula solenoide cierra correctamente, yo revisaría: carga térmica, sondas y colocación, estado del CLP.
Debo tener en cuenta que el salto térmico para llegar a 0°C es de 10° K o de 7° K. y si la sonda esta en el evaporador y si se apagan los ventiladores al tiempo de cerrar la válvula solenoide la temperatura medida me debe bajar y mostrarme la que hay en el evaporador.
es por esta razones que debo cotejar temperaturas de cuarto, genero y evaporador en el tiempo que esta cerrada la válvula solenoide.

tema afín:
www.google.com/search?q=Termostato+A-419...ceid=chrome&ie=UTF-8
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, alfonso-megias

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191380

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Lleva ventiladores el evaporador, o es estatico?
Si lleva ventiladores... paran estos cuando llega al set de corte, o siguen funcionando?
Y la sonda de ambiente donde esta colocada?
Última Edición: hace 3 años 2 meses por fulala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191383

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, yo revisaría el set del presóstato de baja para el corte del compresor. Si está muy alto, el evaporador estará lleno de liquido cuando pare el mc y los ventiladores se encargaran de evaporarlo, bajando mas la temperatura. Y si el equipo o el evaporador están sobredimensionados, peor todavía.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Por que el evaporador sigue enfriando? hace 3 años 2 meses #191384

EL set del termostato esta a 0°, la señal cierra la válvula solenoide y apaga ventiladores, compresor sigue funcionando...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information