Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Camara de conservacion sin placa de caracteristica

Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102196

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas compañeros,estoy con una duda.
Es la primera vez que toco una camara de conservacion de R-22 y por lo que he comprobado tiene un escape importante y eso lo tengo localizado y conozco el protocolo a seguir como en todas.
El problema es que no tiene ninguna placa de caracteristicas ni nada que me sirva de información.
Mi pregunta es:

¿a que presion de evaporación trabaja?
¿Qué cantidad puede llevar de refrigerante?
Tengo una bombona de R-422D ¿podria ir bien?

La información que puedo daros es la descripción de esta camara que tiene bastantes primaveras,seguro que mas de uno sabrá qué camara es:

Es de tipo armario de acero inox de 4 puertas.
El evaporador no tiene ventilador y está situado justo en medio de perfil y verticalmente.
El condensador si tiene ventilación forzada.

No sé que mas pistas daros,es la primera vez que me veo en esta situación.

Un saludo
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102198

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

La presion de trabajo de un circuito frigorifico SIEMPRE depende de la TEMPERATURA, por eso nunca se deben dar presiones de trabajo.

La cantidad MINIMA de refrigerante depende del volumen del circuito frigorifico el cual depende de la longitud de las tuberias evaporador, condensador, etc. ademas depende de la potencia del compresor por eso no se puede dar una cantidad fija de refrigerante, lo IDEAL es cargar el circuito controlando el recalentamiento del mismo esto no falla.

No tengo esperiencia con el R-422D te dejo un PDF:

www2.dupont.com/Refrigerants/es_ES/asset...nloads/k10942_sp.pdf

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102202

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
señor le he movido el tema a esta sala ya que creo corresponde a su consulta

saludos desde la pcia de bs as rep argentina
Última Edición: hace 11 años 5 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102208

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Yo he usado ese refrigerante con esas cámaras de evaporador estático vertical y siempre me ha ido bien algunas suelen llevar compresores de 3/8 échale refrigerante poco a poco hasta que veas que inundes el evaporador normalmente para conservación trabaja entre 2 y 3 bares , mídele el consumo al compresor y controla que condense bien. es mi opinion espero que te sirva saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102213

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si tienes valvula vale el r 422D --Si es capilar RS 417a 427
el r 424A LO PUEDES MEZCLAR CON R22 EL ACEITE Y LOS CONTROLES VALEN
saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102246

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
icaro8 escribió:
señor le he movido el tema a esta sala ya que creo corresponde a su consulta

saludos desde la pcia de bs as rep argentina



Hola Icaro,desde que empece en este foro solo he podido poner un tema nuevo desde algun tema que he tratado,pero luego no sé como llevarlo a la sala que toca.

Iluminame como hacerlo.


Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102425

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola chicos,me ha ido genial vuestros consejos ,.-11 ,.-11 ,.-11 .Pero me ha costado una barbaridad poner a punto esta camara.

Aunque lo conseguí, despues de reparar cinco poros y casi una bombona entera de nitrogeno,que no sé si es normal que se acaben tan pronto.

Manelh le meti poco a poco el R-422d y la deje evaporando a 2,3 bares y bajaba rapido la temperatura ambiente hasta conseguir la de consigna.
Tambien me he tenido que emplear a fondo sobre todo en limpiar la bateria de condensación que tenia grasa y porqueria con avaricia.

Voy a mirar mañana si sigue funcionando bien y os digo cosas.

Un abrazo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #102452

  • NH2
  • Avatar de NH2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Todos los consejos que te han dado son los correctos,coloca el bulbo de la valvula de expansion en sentido contrario al flujo del gas y te regulara de fabula.
Un saludo desde Madrid.
NH2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #103249

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
NH2 escribió:
Todos los consejos que te han dado son los correctos,coloca el bulbo de la valvula de expansion en sentido contrario al flujo del gas y te regulara de fabula.
Un saludo desde Madrid.
NH2

Gracias NH2,no va con valvula,va por capilar.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #103250

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola chicos la camara va perfecta y funciona perfectamente.Todos vuestros consejos han ido a buen puerto.

Gracias compañeros y doy por terminado este post.
,.-41 ,.-41 ,.-41
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #103253

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias Cagofrio, por la resolución.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de conservacion sin placa de caracteristica hace 11 años 5 meses #103354

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias cagofrio por dar por concluido este post , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information