TEMA: vitrina de helados "Bocchini"

vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104358

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, hoy he ido a acompañar a un amigo a ver esta vitrina de helados.
Él modelo es "Castalia g1212". Utiliza R507. Es un circuito pero con dos evaporadores. Puede condensar por agua o aire. Supuestamente hay una fuga pero ni aun metiéndole Nitrógeno a distintas presiones, hemos sido capaz de encontrarla.
Me gustaría pediros información a cerca de este equipo ya que he observado que el desescarche lo hace por gas caliente directamente de la descarga de compresor previa apertura de una solenoide. Este gas caliente antes de entrar en los evaporadores se "pierde" por la parte baja del habitáculo (para que me entendáis, como si se metiera por la bandeja de desagüe) luego sale, pasa por una válvula anti retorno y de ahí a los evaporadores.

Al no encontrar fuga , me da por pensar que pudiera estar aquí...aunque ahora que pienso...en el tramo del anti retorno y solenoide no puede pasar nitrógeno :pinch: :pinch: Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104361

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
¿Hay fuga o no?, metiendo presión positiva, ¿la mantiene o la pierde?. Estos equipos comerciales tan "simples" suelen resistirse a revelar sus problemas. Los elementos afectados por posibles vibraciones son todos sospechosos habituales. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104364

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Has activado las solenoides para que pase el nitrógeno?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104368

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Dejamos mis manometros puestos para pasar hoy a verlos ya que los de mi amigo perdían .

Fresquiviri no alimentamos la solenoide...

A ver si pudiera alguien subir el esquema , seguro que así se vería mejor lo que quiero decir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104371

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104372

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola picasso.

En tu plan de trabajo con esta vitrina,¿has contemplado una fiesta de espuma?. El tubo de descarga de desescarche, ademas del evaporados debe deshelar la bandeja y tubo de desague, por lo que se observa en la foto los evaporadores son facilmente accesibles y se pueden pinchar con objetos punzantes, taponando el desague no te costara mucho impregnar de espuma las tuberias e intercambiadores.

Saludos y prospero año nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104373

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Es en la bandeja de secado de condensables es en donde mas se encuentran las fugas, los pequeños refrigeradores domésticos y comerciales utilizan una parte del tubo de alta, antes del condensador, para secar el agua de los deshielos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104378

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan algunas de estas vitrinas (dependiendo del año de fabricación) tienen una bandeja justo en la parte inferior del gabinete , como te indico en esta imagen marcada en rojo,

esta bandeja antiescarcha , es donde empieza a calentar en primera instancia en los ciclos de descarche , eso es un sandwich donde colocaron un circuito de tubería mas o menos esto

es posible que la fuga se encuentre en ese sandwich se esta dando muchos casos , pero antes tendrás que comprobar la válvula presostatica, la bandeja recojegotas , roces de tuberías etc etc ya nos contaras , un saludo y feliz año
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104484

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola y gracias por vuestras repuestas.
El otro día no os lo comenté porque no le di importancia pero después de leer, puede que pueda aportaros un buen detalle.
Y es que resulta que una de las veces que le metimos nitrógeno, comenzó a salir agua por una máquina de hostelería que estaba por allí cerca sin motivo aparente. Como digo, no le dimos importancia debido a que ahora el establecimiento está cerrado y pensamos que podía ser por rotura de un latiguillo.
Esto me hace pensar que pudiera haber una fuga en el intercambiador y el agua que vimos fuera del retorno que va al desagüe. Esto descarta la opción de la fuga en la bandeja que habíamos comentado, más aún con el detalle que pasó de puntillas... para que el nitrógeno llegue a esa bandeja, hace falta que abra la solenoide y por el otro lado al estar la válvula anti retorno tampoco es posible que pase nitrógeno. Con lo cual es practicamenge imposible que la fuga esté ahí.
Me comentó mi amigo que le echaron un colorante rojo para buscar la fuga , pero no hay restos de él por ningún lado.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104512

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Creo que la fuga la tienes en el condensador de agua, ya que aparentemente tiene todos los síntomas, por eso te tira nitrogeno por el desagüe.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104515

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
picasso escribió:
Hola y gracias por vuestras repuestas.
El otro día no os lo comenté porque no le di importancia pero después de leer, puede que pueda aportaros un buen detalle.
Y es que resulta que una de las veces que le metimos nitrógeno, comenzó a salir agua por una máquina de hostelería que estaba por allí cerca sin motivo aparente.

hola juan eso solo indica que la válvula presostatica abrió la membrana a causa de la presión del nitrógeno.

para verificar si es la fuga en el condensador de agua deberías de desconectar la entrada y salida de agua y espuma en las puntas "como tu sabes de sobra" , un saludo ya nos iras contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vitrina de helados "Bocchini" hace 11 años 4 meses #104518

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Ahora no lo recuerdo, la tubería de agua está por dentro o por fuera de la de gas??
Lo digo porque si está por dentro va a ser imposible ver la fuga
El administrador ha desactivado la escritura pública.