Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES

CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106226

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
Buenas tardes conoceis algun remedio para cuando un compresor de 1/4 a 1 cv mas omenos al parar por temperatura hace mucho ruido osea bron trun una cosa asi cimbrea todo el compresor consume bien no se calienta enfria bien todo va bien exepto al parar que hace un ruido extraño gracias
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106234

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola 3 cosas hay en la vida, en este caso 4¿ demasiado gas,fallo de presost,puede que no tenga aceite,esto produce el pistoneo,
mira el solenoide si tienes, puede estar mal o rota, esto tambien produce ruido,
o tienes algo suelto internamente en el compresor,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106239

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
las presiones estam bien lleva capilar sin solenoide yo creo que es algo interno del compresor como si se equilibraran las presiones i el piston funciona al reves son segundos pero suena mal gracias
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106242

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
seme olvidaba son compresores hermeticos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106243

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si es a Capilar, cambiar por el equivalente de mas diametro y mas largo posible, para que iguale las presiones mas rapidamente por Evaporador.

Eso pasa cuando las Fabricas del Equipo, no la del Compresor, por ahorrarse unos centimos, colocan capilares cortos y de pequeño diametro.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106246

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
unos pequeños conceptos sobre el ruido generacion y trasmision:
www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/pone...re_acondicionado.pdf
Si el compresor es viejo se podria ver los "silenblocs", si son de goma pueden haber perdido elasticidad, ver los soportes de los tubos y antivibradores, existen silenciadores de descarga para los compresores y si el ruido es por desgaste mecanico, insonorizacion con mantas, etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106250

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
luex escribió:
Buenas tardes conoceis algun remedio para cuando un compresor de 1/4 a 1 cv mas omenos al parar por temperatura hace mucho ruido osea bron trun una cosa asi cimbrea todo el compresor consume bien no se calienta enfria bien todo va bien exepto al parar que hace un ruido extraño gracias

Pinta a placa de valvulas con fuga.
En un hermetico hoy en dia mas vale cambiarlo,antes estas cosas se reparaban.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106257

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Me falto leer "hermeticos"

Resortes Rotos

Culpa del uso o lo que escribi de los capilares.

Aqui decimos "zapatea", cuando apaga por frio, empieza a brincar.

Cambiar Compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CONOCEIS UN REMEDIO PARA RUIDO EN COMPRESORES hace 11 años 3 meses #106259

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno alguien dijo valvulas, bien si es de valvulas el tubo de baja se calienta,y se igualan las presiones,

si funciona en rejimen que no es el suyo, puede tener obstruccion en algun componente,como dice jose por capilar,filtro,
si hay fisuras en tubos hay fuga, eso lo veras por la presion,
pero dependiendo del tiempo que tenga, mejor sera el cambio,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information