Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146569

Buenos dias y Saludos a todos. Disculpad la pregunta por que entiendo que es sencilla, sólo una mera conversión de uds, pero tengo dudas. Estoy efectuando el cálculo del calor a extraer de una cámara frigorífica por renovaciones de aire, y me encuentro con la fórmula Qv= (V . (h2-h1) . n) / 86.4. El resultado obtenido es en "w", siendo el V dado en m3, y la entalpia (h) en "KJ/m3". La pregunta es ¿por que divide entre 86.4 para convertir de KJ a W?, he estado revisando la bibliografía y no he encontrado esta conversión.
Gracias por vuestro tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146574

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues no lo entiendo, creo que hay alguna confusión y a lo mejor la conversión es de calorías a vatios.
Puede ser?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146575

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, no sé , pero los 86,4 que dices puede ser
o,864w =1 kca/h y si esta en el foro lo que comentas saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146584

Es lo primero que había pensado, pero tanto en un libro, como en una hoja de excel que he encontrado en internet, efectúa la división entre 86.4 para la conversión de Kj a W. A continuación os remito el excel donde tambien podeis ver la formula con la conversión, y justo al lado los datos convertido a Kcal/h dividiendo entre 0,86.
Emplea la formula con la conversión en las celdas B19, B27, B28, y B29. Que son calor por renovación, Calor antes de congelación, calor para congelación y calor despues de la congelació.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146586

Creo que en mi contestación anterior no he agregado el lugar donde he obtenido la información, os remito la hoja escaneada del libro donde he obtenido la fórmula, y tambien una hoja de cálculo para la obtención de cargas termicas, donde utiliza la misma con la conversión para el calor por renovación, Calor antes de congelación, calor para congelación y calor despues de la congelación, en las celdas B19, B27, B28, y B29.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146597

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
86.4 es un valor que viene del tiempo El cálculo es renovaciones al día, que tiene 24 horas, 14440 minutos, 86.400 segundos....

Como el resultado se expresa en watios, hay que dividir el tiempo entre 1000, de ahí que tengas debajo 86,4
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, francismorcillo, mak4na, cansino, ammonia, Termodinamico

Cálculo Calor por renovaciones de aire en camara. hace 9 años 1 mes #146612

Muchas gracias por las respuestas, y tan rápidas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.