TEMA: Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147853

  • atvending
  • Avatar de atvending
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola buenas noches, tardes o días; lo que toque. Soy Javier, español y de pueblo -Prioro, León- trabajo para un servicio tecnico de vending ( máquinas expendedoras automáticas) en Madrid. Soy frigorista (ahora manipulador de gases ...) desde hace ya unos años. Desde el principio solo me he ocupado de los equipos herméticos de poca potencia q instalan las maquinas vending. Os he leído durante mucho tiempo y he aprendido muchísimo de todos. Gracias y mil gracias. Espero poder ayudar yo también a otros, ahora q me he decidido a participar en el foro.
Vamos al asunto:
Por compromiso nos encargan reparar botellero de bar. Cliente dice: no enfría. Descripción: no hay nada que diga modelo, fabricante, etc; evaporador estático (aprox. 1,60m), condensación forzada (vent. 10w),compresor no datos del modelo solo q es R12, capilar (1 mm Di, aparentemente). Test: salta protección compresor, comprobación resistencias bobinas ok, arranque directo no conseguido pico intensidad 25A. Conclusión compresor agarrotado mecánicamente. Reparación: conversión del sistema a R134a. Separación de elementos, limpieza interior y barridos con nitrógeno. Cambio de filtro de 20 gr a 30 gr. Compresor Ae4430y 1/3 hp, desplaz. Aprox 8 cm3, 325 w a -10C. Capilar nuevo de 1mm y longitud 20% mas 190 cm finales. Se coloca toma de alta a la salida condensador. Vacío, ruptura con nitrógeno, vacio, ruptura, vacío y carga. Cargamos por retorno y controlado peso en báscula. Paramos con retorno saliendo mueble, 240 gr R134a. Condensador 1/3 tapado con un cartón. En el espacio refrigerado varias botellas liquido caliente.
Problema: las presion de baja muy baja casi vacío, presion de alta 5 bar. A esas presiones el rendimiento del sistema es pésimo. Añadiendo mas refrigerante no conseguimos levantar las presiones.
Agradeceríamos vuestra ayuda.
Encantado de leeros.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147856

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
atvending escribió:
Hola buenas noches, tardes o días; lo que toque. Soy Javier, español y de pueblo -Prioro, León- trabajo para un servicio tecnico de vending ( máquinas expendedoras automáticas) en Madrid. Soy frigorista (ahora manipulador de gases ...) desde hace ya unos años. Desde el principio solo me he ocupado de los equipos herméticos de poca potencia q instalan las maquinas vending. Os he leído durante mucho tiempo y he aprendido muchísimo de todos. Gracias y mil gracias. Espero poder ayudar yo también a otros, ahora q me he decidido a participar en el foro.
Vamos al asunto:
Por compromiso nos encargan reparar botellero de bar. Cliente dice: no enfría. Descripción: no hay nada que diga modelo, fabricante, etc; evaporador estático (aprox. 1,60m), condensación forzada (vent. 10w),compresor no datos del modelo solo q es R12, capilar (1 mm Di, aparentemente). Test: salta protección compresor, comprobación resistencias bobinas ok, arranque directo no conseguido pico intensidad 25A. Conclusión compresor agarrotado mecánicamente. Reparación: conversión del sistema a R134a. Separación de elementos, limpieza interior y barridos con nitrógeno. Cambio de filtro de 20 gr a 30 gr. Compresor Ae4430y 1/3 hp, desplaz. Aprox 8 cm3, 325 w a -10C. Capilar nuevo de 1mm y longitud 20% mas 190 cm finales. Se coloca toma de alta a la salida condensador. Vacío, ruptura con nitrógeno, vacio, ruptura, vacío y carga. Cargamos por retorno y controlado peso en báscula. Paramos con retorno saliendo mueble, 240 gr R134a. Condensador 1/3 tapado con un cartón. En el espacio refrigerado varias botellas liquido caliente.
Problema: las presion de baja muy baja casi vacío, presion de alta 5 bar. A esas presiones el rendimiento del sistema es pésimo. Añadiendo mas refrigerante no conseguimos levantar las presiones.
Agradeceríamos vuestra ayuda.
Encantado de leeros.
Saludos

La pregunta es cuanto se escarchaba el evaporador. Se toca y lo que patina al dedo te dice hasta donde llega el líquido.

Podrias seguir metiendo gas hasta que por exceso de presión en alta consigas inundar mas a costa de una presión de alta excesiva (esto Va bien con el otro post)
Yo le quitaria capilar.
A no ser que hayas generado una semi obstrucción al soldar el capilar o el filtro. Tocando se encuentra. El punto sufre un cambio de temperatura importante.

De todos modos es mejor que no fuerces las condiciones metiendo nada caliente dentro. Entiendo que es por probar pero no te ayuda.

SAludos.


Hay
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: atvending

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147863

  • atvending
  • Avatar de atvending
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches. Gracias Cansino.
Evaporador completamente escarchado. Retorno liquido unos 10 cm fuera camara. Lo de las botellas era por provocar convección y comprobar comportamiento con carga térmica. No hay señales al tacto de ninguna obstrucción, pero mañana lo compruebo nuevamente. Ya se añadió mas refrigerante hasta llegar con el retorno a unos 15 cm de compresor y no aumentó las presiones.
Acortaré capilar y te comento resultados.
Por el foro he leído : " mejor capilares con DI mayor y mas largos, q capilares cortos y estrechos"; secundas esta opinión?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147869

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches, he montado ese compresor un par de veces y creo q para ese modelo he colocado capilar de 1,25mm de diámetro y 3,05 m de longitud y me ha ido bien. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147878

  • atvending
  • Avatar de atvending
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola y buendia a todos, gracias Norit.
hoy vamos a probar acortando capilar de 1mm y tambien probaremos con tus indicaciones.
posterare los resultados.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147939

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Igual vas muy justo de condensación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147953

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
atvending escribió:
Buenas noches. Gracias Cansino.
Evaporador completamente escarchado. Retorno liquido unos 10 cm fuera camara. Lo de las botellas era por provocar convección y comprobar comportamiento con carga térmica. No hay señales al tacto de ninguna obstrucción, pero mañana lo compruebo nuevamente. Ya se añadió mas refrigerante hasta llegar con el retorno a unos 15 cm de compresor y no aumentó las presiones.
Acortaré capilar y te comento resultados.
Por el foro he leído : " mejor capilares con DI mayor y mas largos, q capilares cortos y estrechos"; secundas esta opinión?
Gracias
Hola.

Espero no llegar tarde y que no hayas cortado el capilar todavía.
Si todo el evaporador se escarcha es que el compresor colocado se queda grande, no hay otra siendo como es evaporador estático.
Como ya has colocado el compresor y no creo que quieras volverlo a cambiar, podrías agrandar el evaporador dando un par de vueltas de tubo de 3/8 o 1/2 ademas de acortar un poco el capilar.

Estoy de acuerdo con lo del capilar mejor largo y de mas diámetro que al contrario.

Lo que no entiendo es que digas que tienes rendimiento pésimo escarchando todo el evaporador con tª de evaporación extra vaja, no tiene sentido, algo se te escapa.

Podrías tener el evaporador lleno de aceite mineral que el 134 no es capaz de arrastrar. Pero creo que habías limpiado y soplado. No se , pero algo se te escapa tio. No cuadra esa presión de alta tan baja todo escarchado evaporando bajo0 y no rendir.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 3 semanas #147956

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay que verificar si no se coloco un compresor de mayor tamaño, nosotros conocemos dos tipos de compresor AE4430Y uno que viene de ¼ y otro que viene de 1/3 se distinguen porque por estos lares se llama al de 1/3 como reforzado. Como da más cilindrage da más capacidad. AE4430Y= ¼ = 8.02 cm3, y el AE4430Y= 1/3= 8.85 cm3. Estos pequeños detalles hacen grandes diferencias.
www.tecumseh.com/~/media/South-America/F...es_condensadoras.pdf
Hay otra serie de detalles que hay que entrar a analizar pero se hace necesario estar in situ.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Presentación. Cambio R12 a R134a presiones bajas hace 9 años 2 semanas #148121

  • atvending
  • Avatar de atvending
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes damas y caballeros. Gracias silenbloc, gracias cansino, gracias olfera.
Nos hemos traido el botellero al taller y al cliente le hemos puesto (nos lo han prestado) uno un poco mas pequeño mientras conseguimos que el suyo llegue a ser util.
Ya puesto hemos decidimos (teniendo en cuenta vuestras observaciones), recuperar gas, volver a separar elementos, limpieza, etc. No observamos ninguna acumulacion o arrastre de aceite especialmente llamativa, el filtro lo abrimos y el desecante perlado en buen estado, sin pegotes ni acumulacion de aceite, el capilar sin restricciones, los barridos de evaporador y condensador muy limpios...
Montamos otra vez el sistema pero esta vez hemos puesto un par de llaves de paso a la salida del filtro (40 gr) y a la entrada del evaporador. El objetivo es poder probar capilares de distinto tamaño con mayor rapidez.
Resultados para: compresor ae4430y (no tengo claro si 8.0 o 8.85 cm3) estoy a la espera me lo confirmen donde lo compre; temperatura ambiente 17,5ºC, temperatura de camara 3ºC , Di capilar 1,25 mmm. Cargamos por retorno hasta llegar a unos 20 cm antes de entrada a compresor. Para 2) y 3) ajustamos sacando en cada ocasion un poco de gas y ajustar el retorno.
1) longitud=4,50 m, Pa=6 bar, Pb=0,2 bar.
2)longitud=3 m, Pa=6,8 bar, Pb=0,4 bar.
3)longitud=2 m, Pa=6,8 bar, Pb=0,5 bar.
Nuestra conclusion es que el compresor es grande.
¿Qué os parece?
En otro post dije lo del rendimiento pésimo, porque si quiero tener en camara un temperatura de 2-3 ºC , necesitamos evaporar a unos 8-12 ºC menos para un evaporador estatico, es decir a -10ºC aprox. Claro si estamos evaporando segun las pruebas a -20 ºC el rendimiento frigorifico del compresor se va al carajo.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino